ups需求請益

小弟遇到個問題,因為家中電力不是很穩定,常常跳電,因次想買ups來減少跳電對主機的傷害,也爬哩許多文章。

但是有的需求,小弟不知道怎麼找尋,只好前來詢問各位前輩。

因為自己在用的主機有兩台(私人用和sever),又因為小弟常須出門處理事情,無法在第一時間手動關機,雖然ups的監控軟體有提供此功能,但好像限定在一台(因為連接孔只有一座)

懇請前輩們給小弟意見,看看有沒有最佳的處理方式,讓一台ups能讓多台主機在斷電時自動關機。

另外,小弟因預算關西,ups預定購買離線式就好

先謝謝各位前輩指教囉
     
      
__________________
上至天文、下至地理,我一概不知
動至跳傘、靜至寫作,我一概不會
那我會做啥
什麼事都做,沒一件做好
你不能要求侏儸紀恐龍什麼都會吧

此文章於 2007-11-15 01:43 AM 被 csh238 編輯.
舊 2007-11-15, 01:34 AM #1
回應時引用此文章
csh238離線中  
青葉大哥
Master Member
 

加入日期: Jul 2004
文章: 2,015
您可以買兩台apc be500tw的機器(1台平均是1200上下)

然後用延長線接上這兩個ups再分接出去就好了

不然就是買apc 1000va機種(3300-3500左右)
,把ups監控軟體安裝在主機上,伺服器採用os內建的
 
__________________

哇,路上的女生怎麼越來越高?
女生圓臉比例似乎越來越高啊?

舊 2007-11-15, 10:09 AM #2
回應時引用此文章
青葉大哥離線中  
tatikoma
Major Member
 

加入日期: May 2005
文章: 277
引用:
作者csh238
...無法在第一時間手動關機,雖然ups的監控軟體有提供此功能,但好像限定在一台(因為連接孔只有一座)


印象中有的UPS軟體是這樣的:
UPS的停電關機訊號由一台PC接收
接到訊號的PC,上面安裝的監控軟體再用TCPIP廣播給LAN上所有PC
其它PC上安裝的監控軟體,聽TCPIP特定PORT的訊號來關機。

您可以先下載各家的軟體,說明書,先看看有沒有上述的功能。
以前好像看過APC,OPTIups有此功能。
請確知的朋友幫忙給個建議
__________________
-----------
潛...
舊 2007-11-15, 10:43 AM #3
回應時引用此文章
tatikoma離線中  
d8726228
Advance Member
 

加入日期: Mar 2005
文章: 310
離線式的ups有自動關機的功能嗎
舊 2007-11-16, 10:39 AM #4
回應時引用此文章
d8726228離線中  
quake
Advance Member
 

加入日期: Jun 2002
您的住址: 水杯
文章: 445
要有控制介面,USB Rs-232 Lan
__________________
...