			 大家好: 
				
		
冷氣的銅管泡棉上面有水珠滴下來,請問要如何解決? 我的冷氣2008年用到現在,前幾天發現浴室天花板有滴水現象, 打開維修孔後發現,是冷氣管路的泡綿有冷凝水的現象, 請問這是正常的嗎?是因為什麼原因呢? 整條管路分佈如下: 4公尺主臥內(有包無膠白布)+4公尺浴室天花板(只有原本的泡綿)+2公尺室外(有包無膠白布) 只有4公尺浴室天花板的部份有冷凝水的現象,請問怎麼辦呢? 冷氣為R410A的冷媒管。冷房能力:5.0kW。變頻冷暖器。 冷氣使用起來冷度正常(我開26度) 麻煩網友提供建議,萬分感謝。 此文章於 2016-06-25 12:20 PM 被 BAN1130 編輯.  | 
|||||||
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 *停權中*  
			
		
			
			
			加入日期: Feb 2004 
					文章: 2,909
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 這應該沒醫吧?? 
				
		
公司也是這樣滴了10年.... 之前是有請冷氣行來重新包最外面阻隔材(防凝結水?)... 大概半年後也是最外面阻隔材接縫處滴出來...  | 
||
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Elite Member 
			![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2004 
					文章: 4,219
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 浴室水氣遇冷氣機銅管低溫之凝結水  
				
		
		
		
		
		
		
		
			![]() 
				__________________ 
		
		
		
		
	
	我期待的不是穴 而是有妳的洞舔 我期待的不是液 而是和妳的慾奸 我期待煙花漫天 我可以永遠不怕妳捉奸 我期待的不是一句抱歉  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 *停權中*  
			
		
			
			
			加入日期: Dec 2012 
					文章: 93
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 引用: 
	
 沒醫加1 台灣的高科技廠也都這樣 更何況一般小公司  | 
|
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Silent Member 
			
		
			
			
			加入日期: Dec 2013 
					文章: 0
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 保溫做好就沒問題了,怎麼可能無解 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	誰可以忍受房間或公司一直在那滴水的  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Junior Member 
			![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2003 您的住址: Earth 
				
				
					文章: 916
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 浴室換氣扇風力不足或長時間未啟動... 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	試試水擦乾後自行再包覆一層保溫棉,不過要改善通風條件才能治本。  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Elite Member 
			![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中 
				
				
					文章: 4,214
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 你要確定的是,水是在銅管接冷氣端凝結,還是泡棉上自己凝結。 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	如果是前者,那當然要抬高後者,讓水滴進冷氣裡面然後由冷氣排出, 如果是後者,那就是泡棉還是太冷,然後去水氣凝結在管外, 方法只有再加一層泡沫,盡量使泡棉外不要太冷,自然就不會凝結水氣。  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 *停權中*  
			
		
			
				
			
			
			加入日期: Jan 2008 
					文章: 10
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 教你不會滴水的大絕  
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	  不要開冷氣 ![]()  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Power Member 
			![]() ![]() 加入日期: Nov 2000 您的住址: World of Tanks 
				
				
					文章: 619
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 用五年才這樣應該不是環境因素 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	室內機太髒的成分比較大 先清洗濾網看有沒有改善(前提是要有髒) 若不行室內機要保養  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Advance Member 
			![]() ![]() 加入日期: Aug 2004 
					文章: 412
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 冷媒管是藏在天花板裡面,是完全密閉的空間。 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	引用: 
	
  | 
|
| 
      
				 |