大家好:
冷氣的銅管泡棉上面有水珠滴下來,請問要如何解決?

我的冷氣2008年用到現在,前幾天發現浴室天花板有滴水現象,
打開維修孔後發現,是冷氣管路的泡綿有冷凝水的現象,
請問這是正常的嗎?是因為什麼原因呢?

整條管路分佈如下:
4公尺主臥內(有包無膠白布)+4公尺浴室天花板(只有原本的泡綿)+2公尺室外(有包無膠白布)

只有4公尺浴室天花板的部份有冷凝水的現象,請問怎麼辦呢?

冷氣為R410A的冷媒管。冷房能力:5.0kW。變頻冷暖器。

冷氣使用起來冷度正常(我開26度)

麻煩網友提供建議,萬分感謝。



rockjimmy 2016-06-25 12:21 PM

這應該沒醫吧??

公司也是這樣滴了10年....
之前是有請冷氣行來重新包最外面阻隔材(防凝結水?)...
大概半年後也是最外面阻隔材接縫處滴出來...

polar168 2016-06-25 12:22 PM

浴室水氣遇冷氣機銅管低溫之凝結水 :confused:

Earlson 2016-06-25 12:24 PM

引用:
作者rockjimmy
這應該沒醫吧??

公司也是這樣滴了10年....
之前是有請冷氣行來重新包最外面阻隔材(防凝結水?)...
大概半年後也是最外面阻隔材接縫處滴出來...


沒醫加1

台灣的高科技廠也都這樣

更何況一般小公司

c2826118 2016-06-25 12:30 PM

保溫做好就沒問題了,怎麼可能無解

誰可以忍受房間或公司一直在那滴水的

n_akemi 2016-06-25 12:31 PM

浴室換氣扇風力不足或長時間未啟動...

試試水擦乾後自行再包覆一層保溫棉,不過要改善通風條件才能治本。

Axel_K 2016-06-25 12:32 PM

你要確定的是,水是在銅管接冷氣端凝結,還是泡棉上自己凝結。
如果是前者,那當然要抬高後者,讓水滴進冷氣裡面然後由冷氣排出,
如果是後者,那就是泡棉還是太冷,然後去水氣凝結在管外,
方法只有再加一層泡沫,盡量使泡棉外不要太冷,自然就不會凝結水氣。

巴豆妖 2016-06-25 06:05 PM

教你不會滴水的大絕 :like:



不要開冷氣 :mad:

William 2016-06-25 06:12 PM

用五年才這樣應該不是環境因素

室內機太髒的成分比較大

先清洗濾網看有沒有改善(前提是要有髒)

若不行室內機要保養

BAN1130 2016-06-26 04:01 PM

冷媒管是藏在天花板裡面,是完全密閉的空間。

引用:
作者n_akemi
浴室換氣扇風力不足或長時間未啟動...

試試水擦乾後自行再包覆一層保溫棉,不過要改善通風條件才能治本。