要跟各位前輩請教一下,有關機房移機的問題.
最近今天炎熱,外面跟機房溫差大,請問伺服器如果要從甲地機房,移到乙地機房.需要怎樣做才能避免室內外溫差大造成的冷凝效果,導致主機接觸不良呢?
|
|||||||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 北縣
文章: 328
|
覺得關鍵是 機房冷房溫度恢復到常溫的時間
|
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Mar 2005
文章: 211
|
引用:
所以才想請問有經驗的前輩們,大概要怎樣做,才不會導致因為溫差造成開機記憶體錯誤跟磁碟陣列掛點~~@@~~ |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2017
文章: 493
|
用保鮮膜包著......
有那種包機械、紙箱用的大型保鮮膜, 在拆機裝箱的時候綑在紙箱外頭就能防潮了...... |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2015
文章: 1,577
|
引用:
怕溫差太大,就晚上移機吧.........太陽應該沒那麼毒了!!! |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 864
|
引用:
常把 server 抽離機房到外面清潔,這玩意真有這麼嬌貴嘛? server 坐車的過程中比較常遇到的是記憶體,卡片,硬碟等等元件接觸的鬆動。有時要重插。 |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2002
文章: 4,800
|
我們移機時
真的有發生外殼出現冷凝水 不知道內部有沒有 最好也是等到設備與機房溫度逐漸平均之後再上架上電
__________________
人性的醜陋就是,會在無權、無勢、善良的人身上挑毛病,卻在有權、有勢、缺德的人身上找優點。當無權、無勢、善良的人受到傷害的時候,還會站在所謂的道德制高點上,假惺惺地勸說無權、無勢、善良的人,一定要忍耐,一定要大度。 |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Nov 2018
文章: 1,088
|
怕機內冷凝水氣,不會放一包乾燥劑在機殼內,再包裝?
當然,機器搬到定位一小時後與室溫相同,先檢查內部, 並且移除乾燥劑。沒問題再插電。 不要用點心裡面那種超小包的乾燥劑。 還有,乖乖記得放回去,好像要換新的? 我只有嘴砲,沒有快速移機經驗。 最多就是整台機櫃推到新房間,下班回家,第二天才開機。 此文章於 2020-07-06 03:50 PM 被 GCVincent 編輯. |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 2,892
|
關機 打包 移機 拆包cooling放兩天 再開機
移機多好幾次了 基本上沒遇過你講的水氣毀損的情形
__________________
![]() 此文章於 2020-07-06 03:58 PM 被 MAXX228 編輯. |
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 864
|
引用:
請教這是什麼樣的主機呢?以前機器昂貴又嬌弱的時代,像是 RS6000 的主機,的確會比較講究,上架要戴靜電環,週邊不能熱插拔。現在 X86 越來越多好像也越來越隨便了啊。聽您的經驗,也許不能這麼隨便。但還真沒遇過出水的。 |
|
![]() |
![]() |