ch888888 2020-07-06 12:13 PM

要跟各位前輩請教一下,有關機房移機的問題.
 
最近今天炎熱,外面跟機房溫差大,請問伺服器如果要從甲地機房,移到乙地機房.需要怎樣做才能避免室內外溫差大造成的冷凝效果,導致主機接觸不良呢?

knsm 2020-07-06 01:11 PM

覺得關鍵是 機房冷房溫度恢復到常溫的時間

ch888888 2020-07-06 02:27 PM

引用:
作者knsm
覺得關鍵是 機房冷房溫度恢復到常溫的時間


所以才想請問有經驗的前輩們,大概要怎樣做,才不會導致因為溫差造成開機記憶體錯誤跟磁碟陣列掛點~~@@~~

HHeLiBeBCNOFNe 2020-07-06 02:46 PM

用保鮮膜包著......
有那種包機械、紙箱用的大型保鮮膜,
在拆機裝箱的時候綑在紙箱外頭就能防潮了......

misman+++ 2020-07-06 02:50 PM

引用:
作者ch888888
最近今天炎熱,外面跟機房溫差大,請問伺服器如果要從甲地機房,移到乙地機房.需要怎樣做才能避免室內外溫差大造成的冷凝效果,導致主機接觸不良呢?


怕溫差太大,就晚上移機吧.........太陽應該沒那麼毒了!!!

tbsky 2020-07-06 02:57 PM

引用:
作者ch888888
所以才想請問有經驗的前輩們,大概要怎樣做,才不會導致因為溫差造成開機記憶體錯誤跟磁碟陣列掛點~~@@~~


常把 server 抽離機房到外面清潔,這玩意真有這麼嬌貴嘛? server 坐車的過程中比較常遇到的是記憶體,卡片,硬碟等等元件接觸的鬆動。有時要重插。

u8526425 2020-07-06 03:22 PM

我們移機時
真的有發生外殼出現冷凝水
不知道內部有沒有
最好也是等到設備與機房溫度逐漸平均之後再上架上電

GCVincent 2020-07-06 03:44 PM

怕機內冷凝水氣,不會放一包乾燥劑在機殼內,再包裝?

當然,機器搬到定位一小時後與室溫相同,先檢查內部,
並且移除乾燥劑。沒問題再插電。

不要用點心裡面那種超小包的乾燥劑。

還有,乖乖記得放回去,好像要換新的?

我只有嘴砲,沒有快速移機經驗。
最多就是整台機櫃推到新房間,下班回家,第二天才開機。

MAXX228 2020-07-06 03:56 PM

關機 打包 移機 拆包cooling放兩天 再開機

移機多好幾次了

基本上沒遇過你講的水氣毀損的情形

tbsky 2020-07-06 03:59 PM

引用:
作者u8526425
我們移機時
真的有發生外殼出現冷凝水
不知道內部有沒有
最好也是等到設備與機房溫度逐漸平均之後再上架上電


請教這是什麼樣的主機呢?以前機器昂貴又嬌弱的時代,像是 RS6000 的主機,的確會比較講究,上架要戴靜電環,週邊不能熱插拔。現在 X86 越來越多好像也越來越隨便了啊。聽您的經驗,也許不能這麼隨便。但還真沒遇過出水的。