PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 數位影音討論群組 > 音效討論區
帳戶
密碼
 

回應
 
主題工具
syurong1116
Basic Member
 
syurong1116的大頭照
 

加入日期: Dec 2008
您的住址: 台北縣 五股鄉
文章: 20
電源專線三部曲-進階專線施作

本文亦同步發表於敘榮工作室 (圖片更大)



警告! 若您沒有電工常識與齊全工具,請勿冒然施

作,人身安全開不得玩笑,敘榮工作室將不對您

的個人行為負責!




在經過了電源專線首部曲、二部曲之後,接下來要做的就是一般人比較難以施作的部份,電源專線除了尾端的分路開關與總開關之外,還有一個開關就是"錶前開關 "(電錶前面的開關),而這個錶前開關也會是整個電源專線中最棘手的部份,原因無它,就是它需要"活電作業"(不斷電情況下施工),再加上施工的位置通常也不是很舒適(通常又高又窄),還要配帶絕緣手套(防電手套)(手不好抓),故整個工程弄起來一點也不耗大(就一個開關嘛!),卻很累人(比搞整個配電箱還累2倍),因此除非您對電工稍有研究或接觸,不然換錶前開關這檔事還是讓電工師傅賺個零用錢比較實在,DIY固然有樂趣與省錢,但可別忘了這是有危險性的喔!





一. 首先,先找到電錶的位置,錶前開關通常就在旁邊 (此範例為電梯大樓的地下室)






二. 錶前開關通常都在電錶的上面 (此圖為事後補拍)






三. 該示範大樓的電錶有很清楚的標示編號與樓層,所以敘榮根本不用花時間就找到了! (圖正中央之無熔絲開關)






四. 將錶前開關關閉(OFF)後,就可以拆掉負載側的電線了(下方電線),然後將無熔絲開關的固定片螺絲鬆開(小心掉落遺失),卸下無熔絲開關後千萬不要去拆來源側(上方)的帶電電線,把無熔絲開關往旁邊一掛,這樣子既不會怕碰到帶電電線,也可以挪出空位裝新的無熔絲開關 (本文全程皆使用絕緣起子施工,後方不再補述)






五. 裝上 富士 FUJI F52B 50A 10KA 之無熔絲開關(富士 FUJI F5xB F10xB 替換 BH型 無熔絲開關 重要說明!),此範例的空間完全剛剛好可裝,裝完後再來檢視下方電線的壓接端子,從圖片中可以看見其壓接凹痕非常的淺,並且已經有氧化的痕跡。






六. 將壓接端子剪下後,發現更扯的是居然還有銅線掉出來 (可見其壓接端子已無壓力)






七. 將下方電線重新壓接上鍍金端子,並鎖在新的無熔絲開關上。






八. 戴上絕緣手套(防電手套),開始活電作業,將一條火線拉出來,順便檢視其壓接端子,看樣子是跟下方電線的情況一樣,壓接不實加氧化,帶著絕緣手套開使 剪線、撥皮、壓接 ("帶套"較難作業.....)






九. 完成來源端(上方)電線之鍍金壓接。






十. 整體完工式樣






十一. 偷扒隔壁的衣服.....,看來是每一戶都壓接不實,幫隔壁把衣服穿回去,收工!






您家的錶前開關,壓接端子是否有壓實呢?
     
      
__________________
敘榮工作室
舊 2008-12-20, 02:35 PM #1
回應時引用此文章
syurong1116離線中  
albert@46
Advance Member
 

加入日期: Oct 2001
文章: 419
請教一下
有人說.端子前端跟電線可以用焊錫連接的更好?
是否有其必要?
謝謝
 
舊 2008-12-23, 11:11 AM #2
回應時引用此文章
albert@46離線中  
Skymaker
Major Member
 
Skymaker的大頭照
 

加入日期: Jan 2002
文章: 285
錶前開關到家中總開關的電線不知道是否也有辦法換?
__________________
『 私はいつも 本当に 言葉を詞を大切にしてきました 
音楽でそれが 伝われぱいい なと 願っています』-- Izumi Sakai
舊 2008-12-23, 08:55 PM #3
回應時引用此文章
Skymaker離線中  
夢17
Major Member
 

加入日期: Aug 2006
文章: 169
之前遇過一實例...

朋友家安裝一蓄水式電力熱水爐.他們的習慣是每天睡覺前一定要關閉熱水爐電源.

熱水爐的無熔絲開關就在一樓的總電源箱裡頭整排的某一顆.

每天早上開.晚上關....直到有一天...他們家裡突然停電

總電源無熔絲開關接頭燒毀了....

原因出在整天開開關關的震動頻率讓無熔絲開關螺絲鬆脫
舊 2008-12-23, 11:53 PM #4
回應時引用此文章
夢17離線中  
xman99.
*停權中*
 

加入日期: Apr 2008
文章: 57
引用:
作者albert@46
請教一下
有人說.端子前端跟電線可以用焊錫連接的更好?
是否有其必要?
謝謝


電工法規好像是規定要壓接,畢竟這樣強度比較高,也不會因為過熱焊錫融化造成線路異常(不過這樣溫度也差不多該走火了)
舊 2008-12-24, 12:06 AM #5
回應時引用此文章
xman99.離線中  
syurong1116
Basic Member
 
syurong1116的大頭照
 

加入日期: Dec 2008
您的住址: 台北縣 五股鄉
文章: 20
引用:
作者albert@46
請教一下
有人說.端子前端跟電線可以用焊錫連接的更好?
是否有其必要?
謝謝


電工法規 第8條
裝置截面積8平方公厘以上之絞線於開關時,應將線頭"焊接"於適當之銅接頭中或用銅接頭"壓接"之。但開關附有銅接頭時不在此限。

電工法規 第32條
"接戶開關"之接線端子應採用有壓力之接頭或夾子或其他安全方法裝接,但"不得用焊錫焊接"。

電工法規 第7條之2 (名詞解釋)
接戶開關: 凡能同時啟斷進屋線各導線之開關又名總開關。 (錶前開關與家中總開關都算接戶開關)


看不懂的~小弟簡述一下!
第8條說~要焊接要壓接都行
第32條說~接戶開關只能用壓接 (故 除了接戶開關之外~還是可以焊接)

但是沒有在焊接了~因為太過麻煩~裝設配電往往是斷電狀態~哪來的電焊接?
自己要玩可以焊接(接戶開關不行)
但是不可能要求電工人員幫您焊接的~因為業界沒人這樣做^^(可能會被詌礁一頓)

一般來說~良好的壓接足矣!
__________________
敘榮工作室
舊 2008-12-24, 09:32 AM #6
回應時引用此文章
syurong1116離線中  
syurong1116
Basic Member
 
syurong1116的大頭照
 

加入日期: Dec 2008
您的住址: 台北縣 五股鄉
文章: 20
引用:
作者Skymaker
錶前開關到家中總開關的電線不知道是否也有辦法換?


當然可以~但是要請水電行換 (因為動到電錶要跟台電升請)

通常要搞到錶前錶後換線(都是一起換~不然沒意義)~都是整套重做
整個工程下來應該也不會太便宜
__________________
敘榮工作室
舊 2008-12-24, 09:35 AM #7
回應時引用此文章
其實定時檢查配電箱螺絲是否鬆脫~也是一種不被認為是常識的常識
小弟定時都會檢查配電箱螺絲鬆緊~只是頻率不用那麼頻繁 (3個月 半年 檢查一次就好了)
__________________
敘榮工作室
舊 2008-12-24, 09:38 AM #8
回應時引用此文章
syurong1116離線中  


回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:34 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2026。