Power Member
加入日期: Apr 2002 您的住址: 台中
文章: 561
|
UPS+電視機
UPS是cyberpower 625VA那台, 當初是買來養NAS的.
昨天心血來潮測一下, 把插頭拔了... 一拔就全部直接斷電... 插回去就看到中華電信小烏龜在重開機,還好NAS只是記錄異常斷電. 應該是電池掛了吧... 下單買了另一台APC的. 然後不死心先把NAS關機拔掉後再測一次... 很正常啊,拔插頭後中華電信的小烏龜還活著,手機的wifi也活著. 把電視機(200w)開著(電視機+第四台機上盒+小烏龜+無線基地台)再測一次, 果然UPS就直接沒作用了, 小烏龜直接斷電. 原本的規劃是xbox+電視機+小烏龜接UPS,打電動有機會存檔的... 是因為電池瓦數不夠嗎? 可是插電力檢測儀,開電視看的時候整套耗電大概50w左右而已啊... |
|||||||
2022-03-23, 10:54 AM
#1
|
Advance Member
加入日期: Oct 2017 您的住址: 我會遵守版規,並保持禮貌
文章: 334
|
你應該買在線式的
其他電器沒斷電可能運氣好. 裡面的穩壓電容沒放完電離線式就又上電了 |
||
2022-03-23, 11:10 AM
#2
|
Elite Member
加入日期: Aug 2003
文章: 10,229
|
你原來那台625VA的看規格就375W,實際運用可能還要打幾折
這種就目前最低階,你接不了太多東西,太緊繃市電一斷就跟著斷 200W電視機加那幾台大概就差不多 買新的若也是最低階款,那就兩台UPS分散那些裝置 此文章於 2022-03-23 11:32 AM 被 cys070 編輯. |
2022-03-23, 11:28 AM
#3
|
Power Member
加入日期: Apr 2002 您的住址: 台中
文章: 561
|
引用:
我嫌online UPS的風扇吵沒拿出來用... 在線互動式其實本質還是off-line. |
|
2022-03-23, 11:40 AM
#4
|
Power Member
加入日期: Apr 2002 您的住址: 台中
文章: 561
|
引用:
看來也許電視要單獨吃一台? 真是太奢侈了... |
|
2022-03-23, 11:41 AM
#5
|
Major Member
加入日期: Feb 2006
文章: 207
|
引用:
我是買台 AVR 穩壓器接就好,期待能擋下打雷回波就可以。 UPS 電池也是會衰退,不知道用多久了? 或許換個電池就回春,UPS技術沒進步多少,新的還漲價了,能用就繼續用。 |
|
2022-03-23, 12:45 PM
#6
|
Power Member
加入日期: Apr 2002 您的住址: 台中
文章: 561
|
引用:
我是想要停電時有時間讓xbox存檔... cyberpower這一台625VA電池特規的事情也是有名的... |
|
2022-03-23, 02:02 PM
#7
|
Major Member
加入日期: Feb 2006
文章: 207
|
引用:
這台UPS剛出來時候,的確電池市面上找不太到。我也因此放棄過一台。 但已經過了好幾年了,現在已不算難找到。 CPS5.5-12 ,網拍價格約 600-700。 不過麻∼雖然可以找到,但相對於常見的 12V7AH 來說,這CP值也沒那麼優。 看人取捨吧 |
|
2022-03-24, 03:17 AM
#8
|
Power Member
加入日期: Apr 2002 您的住址: 台中
文章: 561
|
引用:
感謝指點,來研究研究... 謝謝 |
|
2022-03-24, 09:20 AM
#9
|
Power Member
加入日期: Apr 2002 您的住址: 台中
文章: 561
|
回報一下更新進度.
果然關鍵在電視機... NAS+小烏龜+無線基地台+xbox接在新的APC UPS(BN650M1-TW)上拔插頭斷電UPS可以正常動作. 讓電視機單插cyberpower 625VA, 拔插頭大概撐2秒後聽到cyberpower嗶了8聲後就斷電了. 還在查這嗶8聲是什麼意思 超載? 電池沒電(老化)? 還是其他原因...? |
2022-03-25, 02:01 PM
#10
|