| Major Member  加入日期: Jan 2003 您的住址: 成都 
					文章: 244
					
				 | 
				
				ro水管抽動
		
	 ro機沒在作水 入水的 ro軟管怎麼會抽動? 很詭異耶 然後就ro tds飆高到 90 換了新ro膜後暫時正常 但是入水軟管還是會抽動 https://youtu.be/UximJ9HN2Fk 麻煩高手指點 此文章於 2017-11-17 01:38 PM 被 liyun 編輯. | |||||||
|  2017-11-17, 01:34 PM
			
			
	#1 |   | 
| Major Member  加入日期: Sep 2001 您的住址: 關西 
					文章: 100
					
				 | 是大樓嗎??進水水壓是否太高呢?? | ||
|  2017-11-17, 04:32 PM
			
			
	#2 |   | 
| Major Member  加入日期: Apr 2002 
					文章: 256
					
				 | 有使用加壓馬達嗎? 怎麼看起來有點像加壓馬達走走停停的感覺? | 
|  2017-11-17, 06:25 PM
			
			
	#3 |   | 
| Master Member     加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市 
					文章: 2,315
					
				 | 是剛造水完後再排廢水嗎? | 
|  2017-11-17, 06:28 PM
			
			
	#4 |   | 
| Major Member  加入日期: Jan 2003 您的住址: 成都 
					文章: 244
					
				 | 引用: 
 沒有,都是關閉的狀態 RO滿水 | |
|  2017-11-17, 07:59 PM
			
			
	#5 |   | 
| *停權中*  加入日期: Aug 2004 您的住址: 屏東東港 
					文章: 259
					
				 | 引用: 
 +1... 檢查電磁閥有沒有壞掉試試看 | |
|  2017-11-17, 08:01 PM
			
			
	#6 |   | 
| Major Member  加入日期: Jan 2003 您的住址: 成都 
					文章: 244
					
				 | 有加壓馬達 水塔在五樓 RO在二樓 引用: 
 | |
|  2017-11-17, 08:02 PM
			
			
	#7 |   | 
| *停權中*  加入日期: Mar 2003 
					文章: 3,129
					
				 | 水管氣阻、塞?衝全戶開龍頭?  | 
|  2017-11-17, 08:03 PM
			
			
	#8 |   | 
| Major Member  加入日期: Jan 2003 您的住址: 成都 
					文章: 244
					
				 | RO的電磁閥嗎? 引用: 
 | |
|  2017-11-17, 08:15 PM
			
			
	#9 |   | 
| Major Member  加入日期: Apr 2002 
					文章: 256
					
				 | 引用: 
 如果是全室加壓,那就跟幾樓沒關係喔 家裡水龍頭關一關,去站在馬達旁聽一陣子 就知道它有沒有走走停停了 若有走走停停就檢查一下家裡水龍頭、馬桶,看是不是有漏水 若是加壓馬達問題,再考慮維修或換新 新的有壓力開關+流量開關,也可以改成只使用流量開關 我覺得設計上非常合理科學,實務上也非常好用 | |
|  2017-11-18, 04:53 AM
			
			
	#10 |   |