PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 電腦硬體討論群組 > 效能極限
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
EIGHTS
Master Member
 
EIGHTS的大頭照
 

加入日期: Nov 2000
您的住址: 新開的店
文章: 1,586
引用:
作者LSI狼
勾表可以看出總消耗VA,也就是你的電力系統用掉的容量,不過只要求出cosφ(PF),就可以得知W。


可是勾表好像沒有辦法求出 cosφ(PF)
它可以測電流、電壓、電阻、判斷火線
這樣就又得再準備另一台機器了

因為之前看到版上的文章寫說用勾表就可以算出耗電量
所以才買了勾表,因為勾表的應用總比特定裝置要來的廣
但沒想到還是有差異的
     
      
舊 2008-08-29, 09:42 AM #41
回應時引用此文章
EIGHTS離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者EIGHTS
可是勾表好像沒有辦法求出 cosφ(PF)
它可以測電流、電壓、電阻、判斷火線
這樣就又得再準備另一台機器了

因為之前看到版上的文章寫說用勾表就可以算出耗電量
所以才買了勾表,因為勾表的應用總比特定裝置要來的廣
但沒想到還是有差異的


目前有"勾式瓦特表"(Watt Clamp Meter),可以如勾表般使用,勾上待測線路並連接待測電壓後,就可以求出瓦特、功因、高次諧波電流等數值,單/三相都可以測,不過價錢與一般勾表就差很多了。
 
舊 2008-08-30, 01:35 AM #42
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
EIGHTS
舊 2008-08-30, 08:10 AM #43
回應時引用此文章
EIGHTS離線中  
uking
Major Member
 

加入日期: Sep 2001
文章: 294
引用:
作者Ming
http://store.pchome.com.tw/dalin/M01553946.htm


ㄚ,漲價了



還好之前1499時已經買了
__________________
--
舊 2008-08-31, 07:52 AM #44
回應時引用此文章
uking離線中  
luketeng
Advance Member
 

加入日期: Feb 2001
文章: 343
引用:
作者uking
ㄚ,漲價了

還好之前1499時已經買了


中將還是禾華,還是一直都是1400.
舊 2008-09-02, 06:38 PM #45
回應時引用此文章
luketeng離線中  
wgyilv
Advance Member
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 基隆
文章: 306
引用:
作者Ming
以公司來說....

PF值越高

是否代表冷卻(冷氣)的費用越低?(因為熱轉換的%低)

而且公司用電還要考慮到安培數?(PF值高的...安培數就會低一點?)

因為安培數超約要被罰款

我上面的說法對嗎????

另外要用thin client來達到省電節費的效果

損益平衡點....超過5年

(普通的P4 PC跑RDP...大概是100W..thin client要30W)


PF就是power factor就是功率因素 不是愈大愈好 是愈接近1愈好
電感類的用電裝置 (例如冷氣, 吹風機, 馬達)用的愈多, 功率因素愈低
一般高壓用戶或是用電量達到一定額度的用戶會加裝電容器(自動投入電容器改善功率因素的那個東西, 忘記怎麼稱呼了) 一個原因是讓自己工廠公司內部用電更穩定, 另一個因素是功率因素太低會被台電收費, 你看到電表箱裡面放兩個電表的話就是左邊是瓦時計右邊是乏時計 乏時計度數多到一個程度台電就會收費了並要求用戶改善功率因素 另一種墊子表的話九成也是有計無效功率

效率是電器吃了多少電 給你多少的東西 例如想同瓦數的黑晶爐及電磁爐來說 黑晶爐要讓水滾比較慢 電磁爐就快的多 這就是效率 不要跟功率因素搞混了

另外 不是安培數超過要被罰款 是用電的總功率(W)超過要被罰款
台電因為要估算屋外電線(電線桿上的線還有地下的線)及變壓器的容量, 會跟用較大電的住戶訂契約, 估算同一時最大用電量再跟台電訂契約, 如果訂了20kw可是不小心多開了幾部機器用到了30kw容量, 電表就會記起來, 電表會一直紀錄最高使用的工率還有那個時間, 下次帳單就會多一筆超約附加費了, 最大用電的功率, 電子式電表還有早期的瓦時需量計都可紀錄
舊 2008-09-03, 06:26 PM #46
回應時引用此文章
wgyilv離線中  
wgyilv
Advance Member
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 基隆
文章: 306
引用:
作者EIGHTS
沒人回應
我就自己查吧

找了半天,終於找到一篇很不錯的文章
(不是說先前回應的先進們,講得不好哦)
有關台電如何計算用電量的說明
http://www.twbbs.net.tw/2436727.html

因為台電不計算虛功
所以儀器測出來的 A 值,還得再乘上 PF 值
才能知道實功是多少的意思


對一半
不是不計虛功
是一般用戶不計虛功
台電有規範用電量多少多少以上加裝乏時計
乏時計就是計虛功的, 每月度數跑多了還是要收錢的
舊 2008-09-03, 06:37 PM #47
回應時引用此文章
wgyilv離線中  
killer00
Major Member
 

加入日期: Nov 2006
文章: 100
Smile

引用:
作者phonxe
出樓梯向右過轉角,右邊的第二還是第三家吧,
我是看他掛在門口的小架子上就問了一下,
不知道現在還有沒有。

太感謝了,小弟終於能入手到最便宜的變電家

還好前幾天在 PXHome 上看到原本 1499元的價格變成 1599元,就立刻放棄,如果當時一衝動,可就得多花將近兩張百元大鈔了

多虧 phonxe 大提供的資訊+自己的固執+Google,才能買到 1400元的變電家。

不過我入手的店家與 phonxe 大所說的位置有些出入,不知道是不是在 4F 賣變電家的店不止一家,我入手的那家店叫和x,出樓梯後右轉→左轉→左轉就找到,店而蠻小的。

最後,再次感謝 phonxe 大的資訊,以小弟的荷包不至於失血過多
舊 2008-09-07, 03:00 PM #48
回應時引用此文章
killer00離線中  
TOMTOMTOM
Amateur Member
 

加入日期: Apr 2008
文章: 39
引用:
作者killer00
「變電家」我是在上新光華四樓樓梯後,正前方偏左第二或第三間店面跟老闆娘殺一下價
才買,老闆娘還一直說會打壞行情,賣這個真難賺,良興電子的網站賣1710,門市有特賣
價"會員價"約1500吧!!
舊 2008-09-07, 05:42 PM #49
回應時引用此文章
TOMTOMTOM離線中  
killer00
Major Member
 

加入日期: Nov 2006
文章: 100
TOMTOMTOM 兄,你運氣這麼不好,我找到的那一家,才問老板賣多少,老板直接一口價∼1400,也沒第二句話,我當然是付錢拿貨,全程花不到 20 秒,東西就買好了
舊 2008-09-10, 10:27 PM #50
回應時引用此文章
killer00離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是04:47 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。