Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
引用:
引用:
雖然是SANYO DENKI,SAN ACE S靜音版與標準SAN ACE軸承耐用度有差(當然MIP也有一點關係),所以大部分SERVER電源,用的SANYO DENKI都會用標準SAN ACE系列再加溫控,不過SAN ACE在低轉下也會有一點點咕咕聲 例如新巨HU2就是用標準款SAN ACE搭配溫控,低溫下可以稍微聽到風扇因為電壓降低而發出輕微的咕咕聲 引用:
因為二次側同步整流晶體熱也會導到外殼上,所以POWER不要放在密不透風的空間下瓦數不高還有存活機會,但也有發生該處晶體熱到掛的案例 引用:
FANLESS還是要靠機殼氣流幫助散熱喔,不是沒風扇就不用管他 引用:
海韻X系列有把之前S12/S12II/M12/M12II沒有的OCP裝回去 引用:
其實現在不少電源OCP都設比較高,主要也是怕啟動瞬間頂到造成啟動失敗,除非要嚴重過電流才會有反應 引用:
一般電源IC的SCP大多看輸出阻抗值,當阻抗僅有0.1歐姆時,會認為是短路而切斷輸出 |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 2,462
|
引用:
筆記ing 感謝狼大指正 ![]() 看阻抗的話 遇到小強或螞蟻大概就沒轍了 ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
有時連SATA接頭稍微插歪導致相碰都不見得可以偵測出來,POWER推下去就變成一團焦炭了 ![]() |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2001
文章: 1,485
|
引用:
囧 感謝LSI狼大 ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2005
文章: 786
|
引用:
原來短路保護沒有想像中的完美 ![]() |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2001
文章: 1,485
|
換下來的台達450W今天拆開來認真整理…
![]() 慢慢地一pin一pin退pin 不過,新款的SATA電源頭應該就退不了pin了… ![]() 分類分別套上熱縮套管後打火機烤一烤… 雖然沒有編織網那麼漂亮,不過應該也比之前用束線條綁一綁的來得整齊多了吧? 順便換上買來放了有七八年的易拆4pin頭(綠色的)。 ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 2,462
|
引用:
線包成這樣 不會變得很硬 很難彎嗎? |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2001
文章: 1,485
|
引用:
當初熱縮套管選比較寬一點的, 主線ATX20pin選16Φ 其他線大多只7條以內的選7Φ 打火機烤也不要烤得太緊, 其實我覺得硬度剛剛好也… 不過照片看起來有點一坨的樣子啦~
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
隔離網是比較好的選擇
![]() 也可以把每條線分開包 ![]() |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2008
文章: 310
|
引用:
那怎麼辦? 有比較完美的PSU嗎? |
|
![]() |
![]() |