搞不好是下大雨流進來的水
你穿牆的洞有反斜嗎?防水有弄好嗎? |
|||||||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 409
|
今天有觀察,發現是比較小管徑的高壓管泡綿表面有水。
再加一層可能沒辦法了,總不能把天花板拆了。 謝謝您的回應。 引用:
|
|||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 409
|
感謝 我試看看。
引用:
|
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 409
|
報告 雨水是不可能的喔,我傳圖給您看看。
引用:
|
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2003 您的住址: 澎湖•馬公
文章: 332
|
這個我店裡也遇到~
無解 主因是溫差過大 空氣濕度又高 水氣接觸到銅管產生的冷凝水 理論上是銅管泡棉包好應該就OK 但實務上冷氣行師傅沒有包到那麼好 或許有的人是師傅技術好沒這問題 也或者只是環境不夠惡劣沒發生而已 而且我是做在天花板裝潢裡面 也不可能再拆機器來重包 我後來妥協的作法是裁很大隻的水管剖半 放在銅管下方承接滴下來的水珠 反正溫度高 也是慢慢又蒸發掉 至少不要搞壞我裝潢就好 |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2003 您的住址: 台北市
文章: 2,000
|
那個本來就是溫差造成的水氣凝結
要解決就是減少溫差,要包厚一點 厚度足夠隔絕內外溫差,就不會凝結水氣了 至於怎麼施工改裝厚度就是你自己的問題 這東西怎麼可能做不到 |
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2003 您的住址: Earth
文章: 916
|
引用:
所以天花板並非密閉空間...更何況有開維修孔。 水蒸氣會隨著空氣蓄積在天花板內,除非天花板下的排氣扇風速夠快、風量夠大。 以前有遇過冷氣主機吊在天花板裡隔著樓板卻使樓上地板拋光磚凝水的... 該冷氣主機已經包覆一層保溫棉,但並不足以應付林口的潮濕環境。 最後冷氣主機與平頂原本預留5cm的間隙再塞一層保溫棉才解決。 所以您冷媒管的情形同上案例,僅一層包覆又遇上潮濕環境... 多包一層只是延緩凝水速度,治本的方法是改善空氣溼度。 因為您無法像主機上面塞"5cm"的保溫棉... 以上 此文章於 2016-06-27 01:29 AM 被 n_akemi 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Aug 2002
文章: 688
|
難怪我看公司天花板上空調有專用接水盤!!
__________________
性子是拿來磨的,不是拿來使的 |
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2004
文章: 693
|
不拆天花板 發泡PU能隔絕嗎?
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Sep 2001
文章: 10
|
引用:
那是不一樣的東西.... 泡棉管凝結水氣也不是施工者沒包好,是因為浴室溫濕度都很高。 前面有人說了,如果五年都沒清洗過,那找人來清一清應該會改善。
__________________
石化中---- |
|
![]() |
![]() |