Question 冷氣的銅管泡棉上面有水珠滴下來,請問要如何解決?

大家好:
冷氣的銅管泡棉上面有水珠滴下來,請問要如何解決?

我的冷氣2008年用到現在,前幾天發現浴室天花板有滴水現象,
打開維修孔後發現,是冷氣管路的泡綿有冷凝水的現象,
請問這是正常的嗎?是因為什麼原因呢?

整條管路分佈如下:
4公尺主臥內(有包無膠白布)+4公尺浴室天花板(只有原本的泡綿)+2公尺室外(有包無膠白布)

只有4公尺浴室天花板的部份有冷凝水的現象,請問怎麼辦呢?

冷氣為R410A的冷媒管。冷房能力:5.0kW。變頻冷暖器。

冷氣使用起來冷度正常(我開26度)

麻煩網友提供建議,萬分感謝。


     
      
上傳的圖像
文件類型: jpg RIMG7325.JPG (178.6 KB, 1015次瀏覽)
文件類型: jpg RIMG7323.JPG (148.3 KB, 1013次瀏覽)

此文章於 2016-06-25 12:20 PM 被 BAN1130 編輯.
舊 2016-06-25, 12:16 PM #1
回應時引用此文章
BAN1130離線中  
rockjimmy
*停權中*
 

加入日期: Feb 2004
文章: 2,909
這應該沒醫吧??

公司也是這樣滴了10年....
之前是有請冷氣行來重新包最外面阻隔材(防凝結水?)...
大概半年後也是最外面阻隔材接縫處滴出來...
 
舊 2016-06-25, 12:21 PM #2
回應時引用此文章
rockjimmy離線中  
polar168
Elite Member
 
polar168的大頭照
 

加入日期: Mar 2004
文章: 4,207
浴室水氣遇冷氣機銅管低溫之凝結水
__________________
https://pcdvd.com.tw/showpost.php?p=1087489044&postcount=7

一生卜卦 缺財想錢
舊 2016-06-25, 12:22 PM #3
回應時引用此文章
polar168現在在線上  
Earlson
*停權中*
 

加入日期: Dec 2012
文章: 93
引用:
作者rockjimmy
這應該沒醫吧??

公司也是這樣滴了10年....
之前是有請冷氣行來重新包最外面阻隔材(防凝結水?)...
大概半年後也是最外面阻隔材接縫處滴出來...


沒醫加1

台灣的高科技廠也都這樣

更何況一般小公司
舊 2016-06-25, 12:24 PM #4
回應時引用此文章
Earlson離線中  
c2826118
Silent Member
 

加入日期: Dec 2013
文章: 0
保溫做好就沒問題了,怎麼可能無解

誰可以忍受房間或公司一直在那滴水的
舊 2016-06-25, 12:30 PM #5
回應時引用此文章
c2826118離線中  
n_akemi
Junior Member
 

加入日期: Dec 2003
您的住址: Earth
文章: 916
浴室換氣扇風力不足或長時間未啟動...

試試水擦乾後自行再包覆一層保溫棉,不過要改善通風條件才能治本。
舊 2016-06-25, 12:31 PM #6
回應時引用此文章
n_akemi離線中  
Axel_K
Elite Member
 
Axel_K的大頭照
 

加入日期: Sep 2006
您的住址: 人群中
文章: 4,213
你要確定的是,水是在銅管接冷氣端凝結,還是泡棉上自己凝結。
如果是前者,那當然要抬高後者,讓水滴進冷氣裡面然後由冷氣排出,
如果是後者,那就是泡棉還是太冷,然後去水氣凝結在管外,
方法只有再加一層泡沫,盡量使泡棉外不要太冷,自然就不會凝結水氣。
舊 2016-06-25, 12:32 PM #7
回應時引用此文章
Axel_K離線中  
巴豆妖
*停權中*
 
巴豆妖的大頭照
 

加入日期: Jan 2008
文章: 10
教你不會滴水的大絕



不要開冷氣
舊 2016-06-25, 06:05 PM #8
回應時引用此文章
巴豆妖離線中  
William
Power Member
 
William的大頭照
 

加入日期: Nov 2000
您的住址: World of Tanks
文章: 619
用五年才這樣應該不是環境因素

室內機太髒的成分比較大

先清洗濾網看有沒有改善(前提是要有髒)

若不行室內機要保養
舊 2016-06-25, 06:12 PM #9
回應時引用此文章
William離線中  
BAN1130
Advance Member
 
BAN1130的大頭照
 

加入日期: Aug 2004
文章: 409
冷媒管是藏在天花板裡面,是完全密閉的空間。

引用:
作者n_akemi
浴室換氣扇風力不足或長時間未啟動...

試試水擦乾後自行再包覆一層保溫棉,不過要改善通風條件才能治本。
舊 2016-06-26, 04:01 PM #10