Major Member
![]() 加入日期: Nov 2004
文章: 145
|
冷氣約開十分鐘後跳電
好幾天了,每次開在十分鐘之內必跳電
唯獨只有我那一間才會 摸電箱裡面黑黑的跳掉那顆東西熱呼呼的 請問這是哪裡出問題呢? 該找台電來看嗎? |
|||||||
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2003
文章: 861
|
引用:
你要找的是水電行而不是台電 跳電是因為負載過大啊 |
|||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Nov 2004
文章: 145
|
引用:
但之前都不會說 為何現在會負載過大呢? |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2005 您的住址: 台北最大的湖
文章: 200
|
因該是馬逹或壓縮機有問題
需找冷氣的代理商或公司
__________________
以上只是個人意見 皮皮的主人 |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Nov 2004
文章: 145
|
引用:
剛剛家裡的電源關掉一些 再開冷氣,還是一樣十分鐘內必跳 ![]() 冷氣剛保養不久,怎麼會這樣呢? 唉~現在那麼晚了,室內溫度還是維持在31度 真是熱死人 ![]() |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Mar 2005
文章: 27
|
無熔絲開關是額定電流多少安培的,你冷氣機用多少噸的,
電線的線徑規範是什麼? 冷氣老舊或故障也可能會增加耗電量的 若不清楚,你拿勾式電表量一下電流就知道耗多少電。 |
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Mar 2005
文章: 27
|
另外你是跳總開關還是冷氣的開關
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Nov 2004
文章: 145
|
引用:
無熔絲開關額定電流安培:20A 冷氣機噸數:大概7坪用的日立窗型 電線的線徑規範:不知道@@" 冷氣老舊:大概使用五年了吧 另外跳電是單獨跳冷氣那個開關器 |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Mar 2005
文章: 27
|
你要做的就是實際了解,到底現在冷氣在啟動後,正常運轉時的電流。
我不知道你用多少噸的冷氣,不過你說以前使用都正常運轉,只有現在會無故跳脫, 且無熔絲開關會發燙,這就不正常了,這就比較有可能是無熔絲開關接點要故障了, 不管如何這無熔絲開關鐵定要先換掉, 自己去外面買一個士林的無熔絲開關,我還是覺得士林品質較好,把總開關切除, 然後更換,當然你更換這一定要找有經驗且懂得安裝的人來裝, 千萬記住自己不會不要亂動,以免觸電,生命很寶貴的。 |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: May 2005
文章: 122
|
無熔絲開關壞了
接點接觸不良 所以無熔絲開關會發燙 去買一個換了吧 非常簡單,小心一點就是了 |
![]() |
![]() |