keynote1 2005-07-05 10:56 PM

冷氣約開十分鐘後跳電
 
好幾天了,每次開在十分鐘之內必跳電

唯獨只有我那一間才會

摸電箱裡面黑黑的跳掉那顆東西熱呼呼的

請問這是哪裡出問題呢?

該找台電來看嗎?

abist 2005-07-05 11:04 PM

引用:
作者keynote1
好幾天了,每次開在十分鐘之內必跳電

唯獨只有我那一間才會

摸電箱裡面黑黑的跳掉那顆東西熱呼呼的

請問這是哪裡出問題呢?

該找台電來看嗎?


你要找的是水電行而不是台電
跳電是因為負載過大啊

keynote1 2005-07-05 11:13 PM

引用:
作者abist
你要找的是水電行而不是台電
跳電是因為負載過大啊


但之前都不會說

為何現在會負載過大呢?

peter5 2005-07-05 11:27 PM

因該是馬逹或壓縮機有問題
需找冷氣的代理商或公司

keynote1 2005-07-05 11:32 PM

引用:
作者peter5
因該是馬逹或壓縮機有問題
需找冷氣的代理商或公司


剛剛家裡的電源關掉一些

再開冷氣,還是一樣十分鐘內必跳 :mad:

冷氣剛保養不久,怎麼會這樣呢?

唉~現在那麼晚了,室內溫度還是維持在31度

真是熱死人 :stupefy:

shenpix 2005-07-05 11:37 PM

無熔絲開關是額定電流多少安培的,你冷氣機用多少噸的,
電線的線徑規範是什麼?
冷氣老舊或故障也可能會增加耗電量的
若不清楚,你拿勾式電表量一下電流就知道耗多少電。

shenpix 2005-07-05 11:38 PM

另外你是跳總開關還是冷氣的開關

keynote1 2005-07-06 12:00 AM

引用:
作者shenpix
無熔絲開關是額定電流多少安培的,你冷氣機用多少噸的,
電線的線徑規範是什麼?
冷氣老舊或故障也可能會增加耗電量的
若不清楚,你拿勾式電表量一下電流就知道耗多少電。



無熔絲開關額定電流安培:20A

冷氣機噸數:大概7坪用的日立窗型

電線的線徑規範:不知道@@"

冷氣老舊:大概使用五年了吧

另外跳電是單獨跳冷氣那個開關器

shenpix 2005-07-06 12:49 AM

你要做的就是實際了解,到底現在冷氣在啟動後,正常運轉時的電流。
我不知道你用多少噸的冷氣,不過你說以前使用都正常運轉,只有現在會無故跳脫,
且無熔絲開關會發燙,這就不正常了,這就比較有可能是無熔絲開關接點要故障了,
不管如何這無熔絲開關鐵定要先換掉,
自己去外面買一個士林的無熔絲開關,我還是覺得士林品質較好,把總開關切除,
然後更換,當然你更換這一定要找有經驗且懂得安裝的人來裝,
千萬記住自己不會不要亂動,以免觸電,生命很寶貴的。

TOM-YTS 2005-07-06 04:07 AM

無熔絲開關壞了
接點接觸不良
所以無熔絲開關會發燙
去買一個換了吧
非常簡單,小心一點就是了


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是10:02 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。