PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 疑難雜症區
帳戶
密碼
 

回應
 
主題工具
windhm
Senior Member
 

加入日期: Oct 2004
文章: 1,388
UPS異常問題.

目前在用的在線式UPS, 有時候會出現斷開再接續情形, 用了三年多沒換過電池, 並聯了3顆 湯淺NPW36-12, 用三用電表量都是12.9V, 這樣是UPS掛了, 還是電壓偏低?
     
      
舊 2021-05-24, 11:26 PM #1
回應時引用此文章
windhm離線中  
quvu2uzu2u
Basic Member
 

加入日期: Jun 2020
文章: 27
把電池拆下來 靜置一天 再量電壓 正常會有13伏 低於12.5伏請換電池
空機直接量UPS的電壓 通常會在13V以上
剩下可能就是你的電壓切換設定了
 
舊 2021-05-24, 11:35 PM #2
回應時引用此文章
quvu2uzu2u離線中  
cys070
Elite Member
 
cys070的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
文章: 10,531
用了三年應該差不多

另外ups假如也用很多年,可能要檢查一下
避免電池買來結果還是同樣問題就白花錢
舊 2021-05-25, 06:49 AM #3
回應時引用此文章
cys070離線中  
windhm
Senior Member
 

加入日期: Oct 2004
文章: 1,388
引用:
作者quvu2uzu2u
把電池拆下來 靜置一天 再量電壓 正常會有13伏 低於12.5伏請換電池
空機直接量UPS的電壓 通常會在13V以上
剩下可能就是你的電壓切換設定了

還是維持12.9V, 大概是接近末期了吧.

引用:
作者cys070
用了三年應該差不多

另外ups假如也用很多年,可能要檢查一下
避免電池買來結果還是同樣問題就白花錢

不知道怎麼檢查UPS, usb連接到pc顯示的資訊都是正常的, 可能只能先買一顆新的電池試了, 反正我只是要穩壓功能, 用不著停電救援, 一顆能正常用就直接上.
舊 2021-05-25, 09:25 PM #4
回應時引用此文章
windhm離線中  