UPS異常問題.
 
目前在用的在線式UPS, 有時候會出現斷開再接續情形, 用了三年多沒換過電池, 並聯了3顆 湯淺NPW36-12, 用三用電表量都是12.9V, 這樣是UPS掛了, 還是電壓偏低?

quvu2uzu2u 2021-05-24 11:35 PM

把電池拆下來 靜置一天 再量電壓 正常會有13伏 低於12.5伏請換電池
空機直接量UPS的電壓 通常會在13V以上
剩下可能就是你的電壓切換設定了

cys070 2021-05-25 06:49 AM

用了三年應該差不多

另外ups假如也用很多年,可能要檢查一下
避免電池買來結果還是同樣問題就白花錢

windhm 2021-05-25 09:25 PM

引用:
作者quvu2uzu2u
把電池拆下來 靜置一天 再量電壓 正常會有13伏 低於12.5伏請換電池
空機直接量UPS的電壓 通常會在13V以上
剩下可能就是你的電壓切換設定了

還是維持12.9V, 大概是接近末期了吧.

引用:
作者cys070
用了三年應該差不多

另外ups假如也用很多年,可能要檢查一下
避免電池買來結果還是同樣問題就白花錢

不知道怎麼檢查UPS, usb連接到pc顯示的資訊都是正常的, 可能只能先買一顆新的電池試了, 反正我只是要穩壓功能, 用不著停電救援, 一顆能正常用就直接上.