Major Member
![]() 加入日期: Aug 2002
文章: 239
|
請問一下 電箱裡面接地線端子一直冒火花是怎麼回事
最近家裡電路怪怪的
1. 看CRT電視時會關了又開,就是開關開關,不過不是一直這樣,突然來一陣子最長會持續五分鐘。 (2) UPS發出電壓異常訊號,跟電視一樣,就一直在市電與UPS間切換,不過沒看CRT電視時也會發生。 (3)是不是家裡有大用電量電氣--沒有,電表轉的很正常。 (4) CRT電視確定沒問題。 (5) 為了確定斷路器正常,我打開電源線箱檢查,結果發現接地線端子盤會冒小火花。 (6)我把可以隔離的電器插座拔了還是會冒火花。 (7)冒火花是持續性的,但是UPS卻沒有異常訊號。 |
|||||||
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2004
文章: 617
|
找台電來檢查漏電..
__________________
食品研究室的功能【先研究不會立即致死,再講求口感】。 民主的好處,就是可以把責任過錯推給人民。 民主的好處2....看看昱伸和三鹿,就知道民主多好了!! 死人的好處,就是怎麼說他都不會抗議。 有些不在台灣的人都特別愛台灣,而且把在台灣的人講的好像都不愛台灣!!! 猜猜看..在哪一個國家,想殺人不用拿刀拿槍,只要開車撞人然後灌幾瓶酒就好了。 |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2010
文章: 11
|
端子沒鎖緊接觸不良...
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jan 2001 您的住址: Taipei
文章: 108
|
你說的可能不是接地線盤,而是中性線(水線)接盤上的接線或端子生銅綠腐蝕,這很危險的,建議先把斷路器關掉找電匠來修理!
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2002
文章: 239
|
所有的螺絲都有轉緊,但是接地端子這邊有些是銅線沒有打端子就繞接上去,1mm以上的實心銅線鎻的沒有很平整。
我看了線路,是中性線端子盤也是接地盤,就是兩條線都有接到這個端子盤(一條約10公分銅板條),這樣接法算是符合電工法規嗎? 台電進線是單相3線,如果是給110V用電的斷路器是要用單極還是雙極,我這裡是用單極然後中性線都接到地線端子盤,這是標準接法嗎? 火花很小要晚上才能看的出來,但是長期下來表面黑化,我要找時間把他清一清。 , |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 242
|
應該是接地不良, 快找台電或來看, 否則輕則電器壞掉,
嚴重可能會觸電 |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2002
文章: 239
|
應該是找到原因了,
今天晚上又檢查了電源箱中的電線,居然發現有一根是用手可以拉出來的,那是我自己接上去的,因為哪一個breaker一共接了三根電線,只鎖住了其中兩條,剩下的一條就躲在空隙中,居然這樣用了三年,還好沒出事。 所以去買了電線端子頭把電線都打好端子重新鎖上去,地線板也一併處理。目前看起來是正常的。 |
![]() |
![]() |