請問一下 電箱裡面接地線端子一直冒火花是怎麼回事
 
最近家裡電路怪怪的
1. 看CRT電視時會關了又開,就是開關開關,不過不是一直這樣,突然來一陣子最長會持續五分鐘。
(2) UPS發出電壓異常訊號,跟電視一樣,就一直在市電與UPS間切換,不過沒看CRT電視時也會發生。

(3)是不是家裡有大用電量電氣--沒有,電表轉的很正常。

(4) CRT電視確定沒問題。

(5) 為了確定斷路器正常,我打開電源線箱檢查,結果發現接地線端子盤會冒小火花。

(6)我把可以隔離的電器插座拔了還是會冒火花。

(7)冒火花是持續性的,但是UPS卻沒有異常訊號。

EAC212 2011-02-16 11:28 PM

找台電來檢查漏電..

Doubla A 2011-02-16 11:57 PM

端子沒鎖緊接觸不良...

DACT 2011-02-17 01:00 AM

你說的可能不是接地線盤,而是中性線(水線)接盤上的接線或端子生銅綠腐蝕,這很危險的,建議先把斷路器關掉找電匠來修理!

aerocat 2011-02-17 07:42 AM

所有的螺絲都有轉緊,但是接地端子這邊有些是銅線沒有打端子就繞接上去,1mm以上的實心銅線鎻的沒有很平整。

我看了線路,是中性線端子盤也是接地盤,就是兩條線都有接到這個端子盤(一條約10公分銅板條),這樣接法算是符合電工法規嗎?

台電進線是單相3線,如果是給110V用電的斷路器是要用單極還是雙極,我這裡是用單極然後中性線都接到地線端子盤,這是標準接法嗎?

火花很小要晚上才能看的出來,但是長期下來表面黑化,我要找時間把他清一清。

Eric6502 2011-02-17 09:09 AM

應該是接地不良, 快找台電或來看, 否則輕則電器壞掉,
嚴重可能會觸電

aerocat 2011-02-17 10:23 PM

應該是找到原因了,
今天晚上又檢查了電源箱中的電線,居然發現有一根是用手可以拉出來的,那是我自己接上去的,因為哪一個breaker一共接了三根電線,只鎖住了其中兩條,剩下的一條就躲在空隙中,居然這樣用了三年,還好沒出事。

所以去買了電線端子頭把電線都打好端子重新鎖上去,地線板也一併處理。目前看起來是正常的。