Amateur Member
![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 47
|
ups需求請益
小弟遇到個問題,因為家中電力不是很穩定,常常跳電,因次想買ups來減少跳電對主機的傷害,也爬哩許多文章。
但是有的需求,小弟不知道怎麼找尋,只好前來詢問各位前輩。 因為自己在用的主機有兩台(私人用和sever),又因為小弟常須出門處理事情,無法在第一時間手動關機,雖然ups的監控軟體有提供此功能,但好像限定在一台(因為連接孔只有一座) 懇請前輩們給小弟意見,看看有沒有最佳的處理方式,讓一台ups能讓多台主機在斷電時自動關機。 另外,小弟因預算關西,ups預定購買離線式就好 先謝謝各位前輩指教囉 ![]()
__________________
上至天文、下至地理,我一概不知 ![]() 動至跳傘、靜至寫作,我一概不會 ![]() 那我會做啥 ![]() 什麼事都做,沒一件做好 ![]() 你不能要求侏儸紀恐龍什麼都會吧 ![]() 此文章於 2007-11-15 01:43 AM 被 csh238 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2004
文章: 2,015
|
您可以買兩台apc be500tw的機器(1台平均是1200上下)
然後用延長線接上這兩個ups再分接出去就好了 不然就是買apc 1000va機種(3300-3500左右) ,把ups監控軟體安裝在主機上,伺服器採用os內建的
__________________
哇,路上的女生怎麼越來越高? ![]() 女生圓臉比例似乎越來越高啊? ![]() |
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: May 2005
文章: 277
|
引用:
印象中有的UPS軟體是這樣的: UPS的停電關機訊號由一台PC接收 接到訊號的PC,上面安裝的監控軟體再用TCPIP廣播給LAN上所有PC 其它PC上安裝的監控軟體,聽TCPIP特定PORT的訊號來關機。 您可以先下載各家的軟體,說明書,先看看有沒有上述的功能。 以前好像看過APC,OPTIups有此功能。 請確知的朋友幫忙給個建議 ![]()
__________________
----------- 潛... |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2005
文章: 310
|
離線式的ups有自動關機的功能嗎
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2002 您的住址: 水杯
文章: 445
|
要有控制介面,USB Rs-232 Lan
__________________
... |
![]() |
![]() |