插座接地孔都帶電壓
客廳迴路插座接地孔都帶電壓
找建商水電來,他是把插座接地孔跳線去接插座的中性線 被我阻止了,一來漏電原因沒找出來,二在設備端中地線不能接在一起 我說是漏電 水電說那不是漏電,是正常的 我忘了他說的理由了,- - 但真的會有這種情況嗎,隔壁住戶同設計就沒有接地孔 帶電壓 在回給建商去問建商的技師 ========= 我自己打開電箱看了一下 有裝漏電斷路器,同一迴路有9個插座,1個抽水馬達 打問號的地方是建商原本說是馬達的獨立迴路開關 我打開看是空的,所以馬達是跟客廳接一起了,屋外馬達旁有裝一個單切開關 ![]() 用3用電表量插座接地孔都帶電壓.不知道電從哪來的漏電斷路器並沒有反應 火線<->中性線 約116V 火線<->地線 31V 地線<->中性線 8V ![]() ![]() 抽水馬達 我看他線的編號沒接錯 請問24跟6接的是什麼線? 3用電表量,馬達單切開關,開33V 關24V,約是客廳火線跟地線量出來的電位差 有去水塔拉感應線,馬達會動 ![]() ![]() ![]() ![]() 頂樓的浮球線(紅灰) 請問這是接到哪裡? 單切開關嗎 馬達那邊只看到接24跟6 的線進去 ![]() ![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2004
文章: 446
|
強烈建議再去找另外一位師傅,光這樣看圖沒有實地探勘檢測,
就算是有經驗的網兄也很難給你專業建議。 |
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2012 您的住址: 無限期潛水中...
文章: 227
|
會用電錶抓問題,人又在現場
就別請鄉民隔空抓藥了唄,鄉民不會比你懂多少滴 ![]() - |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jan 2013
文章: 348
|
引用:
我想樓主應該是發現問題,並找出問題 卻不會解決問題 因為非專業的 所以上網來詢問 看有沒有專業人仕或懂的人能協助 如果都沒人能協助回答的話,就多google看看吧 真不行,就是要花錢找水電 我自己也常跟樓主一樣 發現問題,找問題 最後從google或網友找到解決方案 這樣的好處... 1.學得新知識 2.省錢 3.自己弄的比較安心 只針對我知道的回答↓ 頂樓浮球接到抽水馬達 控制抽水馬達關開 液位過低,啟動抽水馬達 液位到達,關閉抽水馬達 馬達配線應該不用去動 正常是110v兩條線進馬達 另外液位控制器兩條線也進馬達 接地好像沒有一定要接? 我家的抽水跟加壓馬達都沒接接地線 樓主的問題 應該是配電盤那邊有問題!? 這真的要給專業人仕看 此文章於 2015-09-19 04:18 PM 被 h101000 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jan 2006
文章: 180
|
請教一下
最後一張照片中 綠色的接地線 有接到抽水馬達的接地嗎? 抽水馬達的電源線看起來只有白扁2芯線
__________________
有人問為什麼抵制統一.而不抵制路邊攤或小吃 答案其實很簡單..就是"規模" 路邊攤客源只有幾百最多上千 但統一的客源人數是上百萬 統一隨便一個問題商品.受影響的可是好幾十萬人 你能否想像這影響的層面有多嚴重 吃的健康.是做食品的基本要求 統一至少應該為消費者的健康.負起把關的責任 才不枉費台灣人幾十年來 對統一這個老品牌的信任 |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2014 您的住址: 某個不大不小的島
文章: 628
|
加強接地!
加強接地! 加強接地! 加強接地! |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2012 您的住址: 城管局
文章: 273
|
引用:
-- 不正常作動是指「該跳沒跳」與「不該跳確跳了」,後者的機率大些。
__________________
「好!你們要王,我告訴你,如果你們要王,你們要知道,你要加稅、你要被欺負,因為王要用厚厚重稅來欺壓你們,你們不要我做王,我讓你們。你們選的王,不是合我心意的 ,你們受盡痛苦!」 |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2012 您的住址: 無限期潛水中...
文章: 227
|
引用:
原來如此,感謝說明 ![]() - |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Aug 2013 您的住址: 台南or台北
文章: 398
|
浮球的線有可能先接到單切開關,這樣可以手動斷電,也有可能直接接到抽水達,只是在中途連接所以你看不到。
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Nov 2003
文章: 113
|
引用:
結線圖110V那兩條線我量的電位差.覺得很怪.不知道正不正確.需要人解惑.... 液位控制器線從頂樓管子進去後,就不知道到哪去了..沒看到進馬達 但我拉水塔的浮球線..馬達會啟動抽水 引用:
最後一張頂樓,綠線那組是加壓馬達的. 抽水馬達放在一樓,沒看到接地線 引用:
有GOOGLE發現了這問題,這水電讓人實在不放心...下次來建商還是叫他....台南有推薦的水電嗎.. 引用:
網路上我找不到這開關跟馬達的接線圖....所以浮球感應線並不一定要進馬達是嗎 馬達外觀只看到結線圖那兩條110v線進去 === 另外還發現9個插座中的2個插座,綠色接地線是 無效線..... 此文章於 2015-09-19 07:21 PM 被 GFF_315 編輯. |
||||
![]() |
![]() |