插座接地孔都帶電壓

客廳迴路插座接地孔都帶電壓
找建商水電來,他是把插座接地孔跳線去接插座的中性線
被我阻止了,一來漏電原因沒找出來,二在設備端中地線不能接在一起
我說是漏電 水電說那不是漏電,是正常的

我忘了他說的理由了,- - 但真的會有這種情況嗎,隔壁住戶同設計就沒有接地孔

帶電壓
在回給建商去問建商的技師
=========

我自己打開電箱看了一下

有裝漏電斷路器,同一迴路有9個插座,1個抽水馬達
打問號的地方是建商原本說是馬達的獨立迴路開關
我打開看是空的,所以馬達是跟客廳接一起了,屋外馬達旁有裝一個單切開關


用3用電表量插座接地孔都帶電壓.不知道電從哪來的漏電斷路器並沒有反應

火線<->中性線 約116V
火線<->地線 31V
地線<->中性線 8V



抽水馬達 我看他線的編號沒接錯
請問24跟6接的是什麼線?
3用電表量,馬達單切開關,開33V 關24V,約是客廳火線跟地線量出來的電位差
有去水塔拉感應線,馬達會動





頂樓的浮球線(紅灰) 請問這是接到哪裡? 單切開關嗎 馬達那邊只看到接24跟6

的線進去

     
      
舊 2015-09-19, 03:41 PM #1
回應時引用此文章
GFF_315離線中  
sn245763
Advance Member
 

加入日期: Jan 2004
文章: 446
強烈建議再去找另外一位師傅,光這樣看圖沒有實地探勘檢測,

就算是有經驗的網兄也很難給你專業建議。
 
舊 2015-09-19, 03:54 PM #2
回應時引用此文章
sn245763離線中  
搗藥棒捅月兔
Major Member
 
搗藥棒捅月兔的大頭照
 

加入日期: Aug 2012
您的住址: 無限期潛水中...
文章: 227
會用電錶抓問題,人又在現場

就別請鄉民隔空抓藥了唄,鄉民不會比你懂多少滴

-
舊 2015-09-19, 04:02 PM #3
回應時引用此文章
搗藥棒捅月兔離線中  
h101000
*停權中*
 
h101000的大頭照
 

加入日期: Jan 2013
文章: 348
引用:
作者搗藥棒捅月兔
會用電錶抓問題,人又在現場

就別請鄉民隔空抓藥了唄,鄉民不會比你懂多少滴

-

我想樓主應該是發現問題,並找出問題
卻不會解決問題
因為非專業的
所以上網來詢問
看有沒有專業人仕或懂的人能協助

如果都沒人能協助回答的話,就多google看看吧
真不行,就是要花錢找水電

我自己也常跟樓主一樣
發現問題,找問題
最後從google或網友找到解決方案
這樣的好處...
1.學得新知識
2.省錢
3.自己弄的比較安心


只針對我知道的回答↓
頂樓浮球接到抽水馬達
控制抽水馬達關開
液位過低,啟動抽水馬達
液位到達,關閉抽水馬達

馬達配線應該不用去動
正常是110v兩條線進馬達
另外液位控制器兩條線也進馬達
接地好像沒有一定要接?
我家的抽水跟加壓馬達都沒接接地線

樓主的問題
應該是配電盤那邊有問題!?
這真的要給專業人仕看

此文章於 2015-09-19 04:18 PM 被 h101000 編輯.
舊 2015-09-19, 04:11 PM #4
回應時引用此文章
h101000離線中  
r5954189
Major Member
 

加入日期: Jan 2006
文章: 180
請教一下
最後一張照片中
綠色的接地線
有接到抽水馬達的接地嗎?

抽水馬達的電源線看起來只有白扁2芯線
__________________
有人問為什麼抵制統一.而不抵制路邊攤或小吃
答案其實很簡單..就是"規模"
路邊攤客源只有幾百最多上千
但統一的客源人數是上百萬
統一隨便一個問題商品.受影響的可是好幾十萬人
你能否想像這影響的層面有多嚴重

吃的健康.是做食品的基本要求
統一至少應該為消費者的健康.負起把關的責任
才不枉費台灣人幾十年來
對統一這個老品牌的信任
舊 2015-09-19, 04:16 PM #5
回應時引用此文章
r5954189離線中  
打工吧魔王大人
*停權中*
 
打工吧魔王大人的大頭照
 

加入日期: May 2014
您的住址: 某個不大不小的島
文章: 628
加強接地!

加強接地!

加強接地!

加強接地!
舊 2015-09-19, 04:29 PM #6
回應時引用此文章
打工吧魔王大人離線中  
不笑的老K
Major Member
 
不笑的老K的大頭照
 

加入日期: Aug 2012
您的住址: 城管局
文章: 273
引用:
作者GFF_315
…找建商水電來,他是把插座接地孔跳線去接插座的中性線

有裝漏電斷路器,同一迴路有9個插座,1個抽水馬達
 有沒有漏電姑且先不論,首先你有裝「漏電斷路器」的迴路就禁止水線駁地線了,否則漏電斷路器會不正常作動。請參閱漏電斷路器安裝說明書。


--
 不正常作動是指「該跳沒跳」與「不該跳確跳了」,後者的機率大些。
__________________
「好!你們要王,我告訴你,如果你們要王,你們要知道,你要加稅、你要被欺負,因為王要用厚厚重稅來欺壓你們,你們不要我做王,我讓你們。你們選的王,不是合我心意的 ,你們受盡痛苦!」
舊 2015-09-19, 05:16 PM #7
回應時引用此文章
不笑的老K離線中  
搗藥棒捅月兔
Major Member
 
搗藥棒捅月兔的大頭照
 

加入日期: Aug 2012
您的住址: 無限期潛水中...
文章: 227
引用:
作者h101000
我想樓主應該是發現問題,並找出問題
卻不會解決問題
因為非專業的
所以上網來詢問
看有沒有專業人仕或懂的人能協助

原來如此,感謝說明

-
舊 2015-09-19, 05:16 PM #8
回應時引用此文章
搗藥棒捅月兔離線中  
bass1.
Advance Member
 
bass1.的大頭照
 

加入日期: Aug 2013
您的住址: 台南or台北
文章: 398
浮球的線有可能先接到單切開關,這樣可以手動斷電,也有可能直接接到抽水達,只是在中途連接所以你看不到。
舊 2015-09-19, 05:56 PM #9
回應時引用此文章
bass1.離線中  
GFF_315
Major Member
 

加入日期: Nov 2003
文章: 113
引用:
作者h101000
...
馬達配線應該不用去動
正常是110v兩條線進馬達
另外液位控制器兩條線也進馬達
接地好像沒有一定要接?
我家的抽水跟加壓馬達都沒接接地線

樓主的問題
應該是配電盤那邊有問題!?
這真的要給專業人仕看

結線圖110V那兩條線我量的電位差.覺得很怪.不知道正不正確.需要人解惑....
液位控制器線從頂樓管子進去後,就不知道到哪去了..沒看到進馬達
但我拉水塔的浮球線..馬達會啟動抽水


引用:
作者r5954189
請教一下
最後一張照片中
綠色的接地線
有接到抽水馬達的接地嗎?
抽水馬達的電源線看起來只有白扁2芯線

最後一張頂樓,綠線那組是加壓馬達的.
抽水馬達放在一樓,沒看到接地線

引用:
作者不笑的老K
 有沒有漏電姑且先不論,首先你有裝「漏電斷路器」的迴路就禁止水線駁地線了,否則漏電斷路器會不正常作動。請參閱漏電斷路器安裝說明書。
--
 不正常作動是指「該跳沒跳」與「不該跳確跳了」,後者的機率大些。

有GOOGLE發現了這問題,這水電讓人實在不放心...下次來建商還是叫他....台南有推薦的水電嗎..

引用:
作者bass1.
浮球的線有可能先接到單切開關,這樣可以手動斷電,也有可能直接接到抽水達,只是在中途連接所以你看不到。

網路上我找不到這開關跟馬達的接線圖....所以浮球感應線並不一定要進馬達是嗎
馬達外觀只看到結線圖那兩條110v線進去


===

另外還發現9個插座中的2個插座,綠色接地線是 無效線.....

此文章於 2015-09-19 07:21 PM 被 GFF_315 編輯.