GFF_315 2015-09-19 03:41 PM

插座接地孔都帶電壓
 
客廳迴路插座接地孔都帶電壓
找建商水電來,他是把插座接地孔跳線去接插座的中性線
被我阻止了,一來漏電原因沒找出來,二在設備端中地線不能接在一起
我說是漏電 水電說那不是漏電,是正常的

我忘了他說的理由了,- - 但真的會有這種情況嗎,隔壁住戶同設計就沒有接地孔

帶電壓
在回給建商去問建商的技師
=========

我自己打開電箱看了一下

有裝漏電斷路器,同一迴路有9個插座,1個抽水馬達
打問號的地方是建商原本說是馬達的獨立迴路開關
我打開看是空的,所以馬達是跟客廳接一起了,屋外馬達旁有裝一個單切開關


用3用電表量插座接地孔都帶電壓.不知道電從哪來的漏電斷路器並沒有反應

火線<->中性線 約116V
火線<->地線 31V
地線<->中性線 8V



抽水馬達 我看他線的編號沒接錯
請問24跟6接的是什麼線?
3用電表量,馬達單切開關,開33V 關24V,約是客廳火線跟地線量出來的電位差
有去水塔拉感應線,馬達會動





頂樓的浮球線(紅灰) 請問這是接到哪裡? 單切開關嗎 馬達那邊只看到接24跟6

的線進去


sn245763 2015-09-19 03:54 PM

強烈建議再去找另外一位師傅,光這樣看圖沒有實地探勘檢測,

就算是有經驗的網兄也很難給你專業建議。

搗藥棒捅月兔 2015-09-19 04:02 PM

會用電錶抓問題,人又在現場

就別請鄉民隔空抓藥了唄,鄉民不會比你懂多少滴 :p

-

h101000 2015-09-19 04:11 PM

引用:
作者搗藥棒捅月兔
會用電錶抓問題,人又在現場

就別請鄉民隔空抓藥了唄,鄉民不會比你懂多少滴 :p

-

我想樓主應該是發現問題,並找出問題
卻不會解決問題
因為非專業的
所以上網來詢問
看有沒有專業人仕或懂的人能協助

如果都沒人能協助回答的話,就多google看看吧
真不行,就是要花錢找水電

我自己也常跟樓主一樣
發現問題,找問題
最後從google或網友找到解決方案
這樣的好處...
1.學得新知識
2.省錢
3.自己弄的比較安心


只針對我知道的回答↓
頂樓浮球接到抽水馬達
控制抽水馬達關開
液位過低,啟動抽水馬達
液位到達,關閉抽水馬達

馬達配線應該不用去動
正常是110v兩條線進馬達
另外液位控制器兩條線也進馬達
接地好像沒有一定要接?
我家的抽水跟加壓馬達都沒接接地線

樓主的問題
應該是配電盤那邊有問題!?
這真的要給專業人仕看

r5954189 2015-09-19 04:16 PM

請教一下
最後一張照片中
綠色的接地線
有接到抽水馬達的接地嗎?

抽水馬達的電源線看起來只有白扁2芯線

打工吧魔王大人 2015-09-19 04:29 PM

加強接地!

加強接地!

加強接地!

加強接地!

不笑的老K 2015-09-19 05:16 PM

引用:
作者GFF_315
…找建商水電來,他是把插座接地孔跳線去接插座的中性線

有裝漏電斷路器,同一迴路有9個插座,1個抽水馬達
 有沒有漏電姑且先不論,首先你有裝「漏電斷路器」的迴路就禁止水線駁地線了,否則漏電斷路器會不正常作動。請參閱漏電斷路器安裝說明書。


--
 不正常作動是指「該跳沒跳」與「不該跳確跳了」,後者的機率大些。

搗藥棒捅月兔 2015-09-19 05:16 PM

引用:
作者h101000
我想樓主應該是發現問題,並找出問題
卻不會解決問題
因為非專業的
所以上網來詢問
看有沒有專業人仕或懂的人能協助

原來如此,感謝說明 :shy:

-

bass1. 2015-09-19 05:56 PM

浮球的線有可能先接到單切開關,這樣可以手動斷電,也有可能直接接到抽水達,只是在中途連接所以你看不到。

GFF_315 2015-09-19 07:18 PM

引用:
作者h101000
...
馬達配線應該不用去動
正常是110v兩條線進馬達
另外液位控制器兩條線也進馬達
接地好像沒有一定要接?
我家的抽水跟加壓馬達都沒接接地線

樓主的問題
應該是配電盤那邊有問題!?
這真的要給專業人仕看

結線圖110V那兩條線我量的電位差.覺得很怪.不知道正不正確.需要人解惑....
液位控制器線從頂樓管子進去後,就不知道到哪去了..沒看到進馬達
但我拉水塔的浮球線..馬達會啟動抽水


引用:
作者r5954189
請教一下
最後一張照片中
綠色的接地線
有接到抽水馬達的接地嗎?
抽水馬達的電源線看起來只有白扁2芯線

最後一張頂樓,綠線那組是加壓馬達的.
抽水馬達放在一樓,沒看到接地線

引用:
作者不笑的老K
 有沒有漏電姑且先不論,首先你有裝「漏電斷路器」的迴路就禁止水線駁地線了,否則漏電斷路器會不正常作動。請參閱漏電斷路器安裝說明書。
--
 不正常作動是指「該跳沒跳」與「不該跳確跳了」,後者的機率大些。

有GOOGLE發現了這問題,這水電讓人實在不放心...下次來建商還是叫他....台南有推薦的水電嗎..

引用:
作者bass1.
浮球的線有可能先接到單切開關,這樣可以手動斷電,也有可能直接接到抽水達,只是在中途連接所以你看不到。

網路上我找不到這開關跟馬達的接線圖....所以浮球感應線並不一定要進馬達是嗎
馬達外觀只看到結線圖那兩條110v線進去


===

另外還發現9個插座中的2個插座,綠色接地線是 無效線.....