Question RS485/RS422可以用Cat.5網路線嗎?

聽說監控業常用兩線(D+,D-)的RS485,搜了一下還真的有專用線材(120Ω 22AWG):
http://www.yeida.com.tw/showroom/view.php?C=129505

一般好買的還是UTP網路線,Cat.5好像是100Ω 26AWG,
請問長距離(假設200米、9600bps)的RS485可以用Cat.5 UTP線嗎?
若的確可以,兩端的terminator是否也該掛100Ω呢?
     
      
舊 2014-11-13, 10:45 PM #1
回應時引用此文章
absolute離線中  
gotoyourmom
Amateur Member
 

加入日期: Feb 2005
文章: 42
可以啊 以前我都用網路線自己剪線

其實我也不確定訊號到底 穩不穩定(雜訊多不多) 沒儀器量
不過我也這樣用了好一陣子 都沒問題

另外 我也用過有些儀器本身規格電腦端是RS485 不過儀器端是接RJ45

所以應該沒問題 況且雙絞線抗訊號能力應該不差吧?


忘了有電阻,我覺得應該不用
 
舊 2014-11-14, 12:44 AM #2
回應時引用此文章
gotoyourmom離線中  
swala
Junior Member
 
swala的大頭照
 

加入日期: Jan 2002
您的住址: 台北
文章: 954
用對絞的同一組來用通常都可以,
避開干擾源,避免用Y型法接線.比終端電阻有用.
舊 2014-11-14, 09:48 AM #3
回應時引用此文章
swala離線中  
twdvdr
*停權中*
 
twdvdr的大頭照
 

加入日期: Nov 2013
文章: 21
我用單芯的 cat5 線來接 rs232 轉 rs485 再轉回 rs232 遇過有問題
後來用多芯花線卻可以
大概不複雜的一對一可以
用 rs485 一對多轉 rs232 這樣轉來轉去比較會出問題
舊 2014-11-14, 04:09 PM #4
回應時引用此文章
twdvdr離線中  
+新同學+
*停權中*
 

加入日期: Aug 2011
文章: 701
CAT5的線材比較貴吧?

其實只要不經過強力干擾源 通常什麼線都OK
舊 2014-11-14, 04:23 PM #5
回應時引用此文章
+新同學+離線中  
absolute
Master Member
 
absolute的大頭照
 

加入日期: Mar 2001
您的住址: 新竹市
文章: 2,316
感謝樓上各位大大的熱心分享

理論上兩芯的RS485線材應該會比網路線便宜,
但~~~搜不到參考價,也就是說:很難買到
總不能找電纜工廠買個一捆

的確,只要低速、低雜訊、距離夠短(五米內?),沒對絞的線應該OK,
但~~~差動信號還是配絞線比較安心

最後順便問問喔:各位拉過的RS485 cable有接GND嗎?
有的說只要D+,D-即可,有的說連GND也要
舊 2014-11-14, 07:54 PM #6
回應時引用此文章
absolute離線中  
mirage5e
Regular Member
 
mirage5e的大頭照
 

加入日期: Feb 2003
您的住址: Taiwan
文章: 91
引用:
作者absolute
距離很遠的話,cable 的隔離網要接地,不然會有干擾問題
我單位通訊主機跟設備距離300米(會經過廠房),
監控糸統的資料還是不時會出現檢查碼錯誤
舊 2014-11-15, 12:27 AM #7
回應時引用此文章
mirage5e離線中  
Wake
*停權中*
 
Wake的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
您的住址: 田中央
文章: 203
若是工廠內的機器連接建議還是乖乖的用隔離網線並做妥接地,以免日後找不到問題怪東怪西
舊 2014-11-15, 07:39 PM #8
回應時引用此文章
Wake離線中  
Bevis
Regular Member
 

加入日期: Jan 2000
文章: 73
引用:
作者absolute
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21204036438542
接地可以使用2p隔離絞線的隔離網。
舊 2014-11-15, 08:37 PM #9
回應時引用此文章
Bevis離線中  
sp004697
*停權中*
 
sp004697的大頭照
 

加入日期: Jun 2002
您的住址: 地球
文章: 215
可以,民視數位製播的伺服器控制訊號線就是這樣用
舊 2014-11-15, 09:44 PM #10
回應時引用此文章
sp004697離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:30 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。