RS485/RS422可以用Cat.5網路線嗎?
聽說監控業常用兩線(D+,D-)的RS485,搜了一下還真的有專用線材(120Ω 22AWG):
http://www.yeida.com.tw/showroom/view.php?C=129505 一般好買的還是UTP網路線,Cat.5好像是100Ω 26AWG, 請問長距離(假設200米、9600bps)的RS485可以用Cat.5 UTP線嗎? 若的確可以,兩端的terminator是否也該掛100Ω呢? |
可以啊 以前我都用網路線自己剪線
其實我也不確定訊號到底 穩不穩定(雜訊多不多) 沒儀器量 不過我也這樣用了好一陣子 都沒問題 另外 我也用過有些儀器本身規格電腦端是RS485 不過儀器端是接RJ45 所以應該沒問題 況且雙絞線抗訊號能力應該不差吧? 忘了有電阻,我覺得應該不用 |
用對絞的同一組來用通常都可以,
避開干擾源,避免用Y型法接線.比終端電阻有用. |
我用單芯的 cat5 線來接 rs232 轉 rs485 再轉回 rs232 遇過有問題
後來用多芯花線卻可以 大概不複雜的一對一可以 用 rs485 一對多轉 rs232 這樣轉來轉去比較會出問題 |
CAT5的線材比較貴吧?
其實只要不經過強力干擾源 通常什麼線都OK |
感謝樓上各位大大的熱心分享 :)
理論上兩芯的RS485線材應該會比網路線便宜, 但~~~搜不到參考價,也就是說:很難買到 :( 總不能找電纜工廠買個一捆 :ase 的確,只要低速、低雜訊、距離夠短(五米內?),沒對絞的線應該OK, 但~~~差動信號還是配絞線比較安心 :shy: 最後順便問問喔:各位拉過的RS485 cable有接GND嗎? 有的說只要D+,D-即可,有的說連GND也要 :confused: |
引用:
距離很遠的話,cable 的隔離網要接地,不然會有干擾問題 我單位通訊主機跟設備距離300米(會經過廠房), 監控糸統的資料還是不時會出現檢查碼錯誤 |
若是工廠內的機器連接建議還是乖乖的用隔離網線並做妥接地,以免日後找不到問題怪東怪西 :laugh: :laugh: :laugh:
|
引用:
參考一下這個 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21204036438542 接地可以使用2p隔離絞線的隔離網。 |
可以,民視數位製播的伺服器控制訊號線就是這樣用
|