PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 七嘴八舌異言堂
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
A1033258
New Member
 
A1033258的大頭照
 

加入日期: Aug 2004
您的住址: 充滿汽車的機車道
文章: 3
家庭配電大師請入內協助

小弟買了新房子(大樓)
有簡略電表工具
依照網路做的功課,把屋內電線插作水火線裝反的裝正確
用電表量短孔跟圓孔要有電,長孔和圓孔量到電就水火線反了
短長孔量均110

這邊沒問題

但前些日子
水電來裝電熱水器
從屋內留用配線220V30A直接取用
但只接紅黑線
牆壁裡綠線卻不接,說有漏電短路不用接地
我堅持要接地,但師傅說沒問題趕緊收完器材就離開了


理論上新大樓配線應該都沒問題
但我想若直接將熱水器綠線接地至牆壁預留綠線形成接地

可是家人又說,熱水器能正常運作就不要自己DIY
不然萬一燒掉就毀了



有什麼方法可以在斷電情況下量測綠線是否為接地呢?
(配電箱無熔絲開關內下方銅板有兩片
一片都一排鎖同色電線,綠跟白各自一片)


請降駕指示
     
      
舊 2014-11-09, 09:19 PM #1
回應時引用此文章
A1033258離線中  
bluse
*停權中*
 

加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
白色是中性線的機率很高!
 
舊 2014-11-09, 09:35 PM #2
回應時引用此文章
bluse離線中  
2BITS
New Member
 
2BITS的大頭照
 

加入日期: Oct 2002
文章: 4
綠色是接地
白色是N
舊 2014-11-09, 10:12 PM #3
回應時引用此文章
2BITS離線中  
蒜精
Advance Member
 

加入日期: Sep 2013
文章: 315
引用:
作者2BITS
綠色是接地
白色是N



除非

水電師有按圖施工

樓主有求証過

否則倒過來也行

理論跟實際不能混為一談
舊 2014-11-09, 10:58 PM #4
回應時引用此文章
蒜精離線中  
570
Power Member
 
570的大頭照
 

加入日期: Apr 2001
文章: 650
不用接地,接地的標準遠超過你想像,就算是豪宅也是一樣不及格,而且接地還需養護。

否則就失去功效,不及格的"假性接地端"很多東西不接還好,接了根本就跟接中性線的錯誤沒兩樣,

你就等著哀哀叫吧。

你已經加裝漏電斷路器(真正的且偵測速度對,不是師傅虎爛),毋須庸人自擾.
舊 2014-11-10, 12:19 AM #5
回應時引用此文章
570離線中  
山賊
Major Member
 

加入日期: Jun 2002
文章: 125
我會建議要接地, 原因是風險問題; 電熱水器就跟一般具備金屬外殼的電器一樣, 當漏電時可能會發生感電事故, 故需接地, 此稱為設備接地..

只裝設漏電斷路器有其風險, 一是漏電斷路器故障不會跳脫時, 卻發生漏電的風險; 二是所洩漏電流大小尚不足以啟動漏電斷路器時的感電風險..

變壓器次級中的一線也須入地, 以作為後面受電設備的系統接地, 所以一般所稱的中性線也須入地..

一般要正式測量接地, 需要使用地阻計來量測, 其基本原理如下:


  +-----------(∼)------------+
  |                          |
  |                          | I
  *----(V)-----*             | ↓
  |            |             |
  |            |             |
 =|============|=============|==== 地
  |            |             |

↗ ↑ ↖                        ↙ ↓ ↘
     ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

GND           T1            T2


(~) 是交流電流源, (V)是地阻計表頭, GND 待測接地的入地端, T1 是地阻計表頭入地端, T2 是交流電流源入地端..

電流源產生一電流迴路, 在 t1 點呈現出一電壓, 經過換算得出 GND 入地電阻值..

因為有系統接地與設備接地, 一般標準做法需分設, 但有的系統表面上將中性地與接地分設, 但在地下或是主電箱卻接在一起入地, 要判斷您的地線是否有作用, 是分設還是合併入地, 可以採用接地電阻計的原理測量, 測量時不能經過漏電斷路器, 否則會使漏電斷路器跳脫:

 -〔火線-〕----(吹風機)----+
@                   |
@                   |
@                   |
@                   |
@                   |
@                   |
@                   |
@----+--〔中性線〕-(電表)--*
@    |              |
@    |             〔地線〕
@  ==|==============|==== 地
@    |              |
@  ↗ ↑ ↖           ↙ ↓ ↘


 -〔火線二)--


方法是取用一般吹乾頭髮用的吹風機, 一端接火線另一端接地線, 分別選取吹風機不同功率檔位, 拿電表測量地線 G 與中性線 N 之間的交流電壓:

1. 若吹風機無作用, 且電表呈現 110Vac, 代表地線處於斷線狀態無入地作用..
2. 若吹風機無作用, 電表無電壓, 請檢查接線與電源..
2. 若吹風機有作用, 但電表無電壓或電壓非常低, 代表地線與中性線是電氣上實質接觸..
3. 若吹風機有作用但強度較微弱, 而電表呈現好幾伏特甚至十幾伏電壓, 代表地線與中性線分設入地可能性高..

此種測量法只是在沒有接地電阻計的狀況下, 用來粗略評估接地狀況, 不能當作接地是否良好之有效依據..
舊 2014-11-10, 05:21 AM #6
回應時引用此文章
山賊離線中  
Doubla A
*停權中*
 
Doubla A的大頭照
 

加入日期: Mar 2010
文章: 11
漏電斷路器也是會失效的
舊 2014-11-10, 07:02 AM #7
回應時引用此文章
Doubla A離線中  
A1033258
New Member
 
A1033258的大頭照
 

加入日期: Aug 2004
您的住址: 充滿汽車的機車道
文章: 3
不好意思,因為中華電信另外申請,所以暫時沒空間上傳圖片
用附加檔案方式

小弟打開住家電箱
從牆拉近4粗電線(紅、黑、白、綠)
紅、黑連至總50A
白、綠則在下方銅排

若不去查驗是否接地效果
以配線應是正確的吧?

無熔絲開關220V,各20A、30A(裝電熱水器)
都是黑紅綠線往牆壁去,所以提供電器的綠線應是否接地

若節省線材,是否能將電熱水器的地線,插到110V的第三孔(綠線)中呢?

220V線,黑與紅,是否沒區分(與電器電線顏色就算不同相接使用是否也沒關係?)
上傳的圖像
文件類型: jpg DSC_0071.JPG (76.1 KB, 468次瀏覽)
文件類型: jpg DSC_0070.JPG (84.1 KB, 466次瀏覽)
文件類型: jpg DSC_0068.JPG (105.0 KB, 469次瀏覽)

此文章於 2014-11-11 08:00 PM 被 A1033258 編輯.
舊 2014-11-11, 07:54 PM #8
回應時引用此文章
A1033258離線中  
change0225
New Member
 

加入日期: Sep 2005
文章: 5
是否能將電熱水器的地線,插到110V的第三孔(綠線)中呢?
舊 2014-11-11, 08:58 PM #9
回應時引用此文章
change0225離線中  
typh
Advance Member
 

加入日期: Mar 2010
您的住址: 三界火宅
文章: 396
引用:
作者山賊
43...
2. 若吹風機無作用, 電表無電壓, 請檢查接線與電源..

現在才注意到,原來山賊兄還很幽默呢……

一直想說一句,文章深度沒問題,但是也因為如此,沒相當基礎
,閱讀起來真的是有點困難。我自己也是看得很費力……