New Member
加入日期: Aug 2004 您的住址: 充滿汽車的機車道
文章: 3
|
家庭配電大師請入內協助
小弟買了新房子(大樓)
有簡略電表工具 依照網路做的功課,把屋內電線插作水火線裝反的裝正確 用電表量短孔跟圓孔要有電,長孔和圓孔量到電就水火線反了 短長孔量均110 這邊沒問題 但前些日子 水電來裝電熱水器 從屋內留用配線220V30A直接取用 但只接紅黑線 牆壁裡綠線卻不接,說有漏電短路不用接地 我堅持要接地,但師傅說沒問題趕緊收完器材就離開了 理論上新大樓配線應該都沒問題 但我想若直接將熱水器綠線接地至牆壁預留綠線形成接地 可是家人又說,熱水器能正常運作就不要自己DIY 不然萬一燒掉就毀了 有什麼方法可以在斷電情況下量測綠線是否為接地呢? (配電箱無熔絲開關內下方銅板有兩片 一片都一排鎖同色電線,綠跟白各自一片) 請降駕指示 ![]() |
|||||||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
白色是中性線的機率很高!
|
||
|
|
|
New Member
加入日期: Oct 2002
文章: 4
|
綠色是接地
白色是N |
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2013
文章: 315
|
引用:
除非 水電師有按圖施工 樓主有求証過 否則倒過來也行 理論跟實際不能混為一談 ![]() |
|
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2001
文章: 650
|
不用接地,接地的標準遠超過你想像,就算是豪宅也是一樣不及格,而且接地還需養護。
否則就失去功效,不及格的"假性接地端"很多東西不接還好,接了根本就跟接中性線的錯誤沒兩樣, 你就等著哀哀叫吧。 你已經加裝漏電斷路器(真正的且偵測速度對,不是師傅虎爛),毋須庸人自擾. |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 125
|
我會建議要接地, 原因是風險問題; 電熱水器就跟一般具備金屬外殼的電器一樣, 當漏電時可能會發生感電事故, 故需接地, 此稱為設備接地..
只裝設漏電斷路器有其風險, 一是漏電斷路器故障不會跳脫時, 卻發生漏電的風險; 二是所洩漏電流大小尚不足以啟動漏電斷路器時的感電風險.. 變壓器次級中的一線也須入地, 以作為後面受電設備的系統接地, 所以一般所稱的中性線也須入地.. 一般要正式測量接地, 需要使用地阻計來量測, 其基本原理如下: +-----------(∼)------------+ | | | | I *----(V)-----* | ↓ | | | | | | =|============|=============|==== 地 | | | ↗ ↑ ↖ ↙ ↓ ↘ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← GND T1 T2 (~) 是交流電流源, (V)是地阻計表頭, GND 待測接地的入地端, T1 是地阻計表頭入地端, T2 是交流電流源入地端.. 電流源產生一電流迴路, 在 t1 點呈現出一電壓, 經過換算得出 GND 入地電阻值.. 因為有系統接地與設備接地, 一般標準做法需分設, 但有的系統表面上將中性地與接地分設, 但在地下或是主電箱卻接在一起入地, 要判斷您的地線是否有作用, 是分設還是合併入地, 可以採用接地電阻計的原理測量, 測量時不能經過漏電斷路器, 否則會使漏電斷路器跳脫: -〔火線-〕----(吹風機)----+ @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @----+--〔中性線〕-(電表)--* @ | | @ | 〔地線〕 @ ==|==============|==== 地 @ | | @ ↗ ↑ ↖ ↙ ↓ ↘ @ @ -〔火線二)-- 方法是取用一般吹乾頭髮用的吹風機, 一端接火線另一端接地線, 分別選取吹風機不同功率檔位, 拿電表測量地線 G 與中性線 N 之間的交流電壓: 1. 若吹風機無作用, 且電表呈現 110Vac, 代表地線處於斷線狀態無入地作用.. 2. 若吹風機無作用, 電表無電壓, 請檢查接線與電源.. 2. 若吹風機有作用, 但電表無電壓或電壓非常低, 代表地線與中性線是電氣上實質接觸.. 3. 若吹風機有作用但強度較微弱, 而電表呈現好幾伏特甚至十幾伏電壓, 代表地線與中性線分設入地可能性高.. 此種測量法只是在沒有接地電阻計的狀況下, 用來粗略評估接地狀況, 不能當作接地是否良好之有效依據.. |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Mar 2010
文章: 11
|
漏電斷路器也是會失效的
|
|
|
|
New Member
加入日期: Aug 2004 您的住址: 充滿汽車的機車道
文章: 3
|
不好意思,因為中華電信另外申請,所以暫時沒空間上傳圖片
用附加檔案方式 小弟打開住家電箱 從牆拉近4粗電線(紅、黑、白、綠) 紅、黑連至總50A 白、綠則在下方銅排 若不去查驗是否接地效果 以配線應是正確的吧? 無熔絲開關220V,各20A、30A(裝電熱水器) 都是黑紅綠線往牆壁去,所以提供電器的綠線應是否接地 若節省線材,是否能將電熱水器的地線,插到110V的第三孔(綠線)中呢? 220V線,黑與紅,是否沒區分(與電器電線顏色就算不同相接使用是否也沒關係?) 此文章於 2014-11-11 08:00 PM 被 A1033258 編輯. |
|
|
|
New Member
加入日期: Sep 2005
文章: 5
|
是否能將電熱水器的地線,插到110V的第三孔(綠線)中呢?
可 |
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2010 您的住址: 三界火宅
文章: 396
|
引用:
現在才注意到,原來山賊兄還很幽默呢…… 一直想說一句,文章深度沒問題,但是也因為如此,沒相當基礎 ,閱讀起來真的是有點困難。我自己也是看得很費力…… ![]()
__________________