PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   家庭配電大師請入內協助 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1063287)

A1033258 2014-11-09 09:19 PM

家庭配電大師請入內協助
 
小弟買了新房子(大樓)
有簡略電表工具
依照網路做的功課,把屋內電線插作水火線裝反的裝正確
用電表量短孔跟圓孔要有電,長孔和圓孔量到電就水火線反了
短長孔量均110

這邊沒問題

但前些日子
水電來裝電熱水器
從屋內留用配線220V30A直接取用
但只接紅黑線
牆壁裡綠線卻不接,說有漏電短路不用接地
我堅持要接地,但師傅說沒問題趕緊收完器材就離開了


理論上新大樓配線應該都沒問題
但我想若直接將熱水器綠線接地至牆壁預留綠線形成接地

可是家人又說,熱水器能正常運作就不要自己DIY
不然萬一燒掉就毀了



有什麼方法可以在斷電情況下量測綠線是否為接地呢?
(配電箱無熔絲開關內下方銅板有兩片
一片都一排鎖同色電線,綠跟白各自一片)


請降駕指示 :ase

bluse 2014-11-09 09:35 PM

白色是中性線的機率很高!

2BITS 2014-11-09 10:12 PM

綠色是接地
白色是N

蒜精 2014-11-09 10:58 PM

引用:
作者2BITS
綠色是接地
白色是N



除非

水電師有按圖施工

樓主有求証過

否則倒過來也行

理論跟實際不能混為一談 :laugh:

570 2014-11-10 12:19 AM

不用接地,接地的標準遠超過你想像,就算是豪宅也是一樣不及格,而且接地還需養護。

否則就失去功效,不及格的"假性接地端"很多東西不接還好,接了根本就跟接中性線的錯誤沒兩樣,

你就等著哀哀叫吧。

你已經加裝漏電斷路器(真正的且偵測速度對,不是師傅虎爛),毋須庸人自擾.

山賊 2014-11-10 05:21 AM

我會建議要接地, 原因是風險問題; 電熱水器就跟一般具備金屬外殼的電器一樣, 當漏電時可能會發生感電事故, 故需接地, 此稱為設備接地..

只裝設漏電斷路器有其風險, 一是漏電斷路器故障不會跳脫時, 卻發生漏電的風險; 二是所洩漏電流大小尚不足以啟動漏電斷路器時的感電風險..

變壓器次級中的一線也須入地, 以作為後面受電設備的系統接地, 所以一般所稱的中性線也須入地..

一般要正式測量接地, 需要使用地阻計來量測, 其基本原理如下:


  +-----------(∼)------------+
  |                          |
  |                          | I
  *----(V)-----*             | ↓
  |            |             |
  |            |             |
 =|============|=============|==== 地
  |            |             |

↗ ↑ ↖                        ↙ ↓ ↘
     ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

GND           T1            T2


(~) 是交流電流源, (V)是地阻計表頭, GND 待測接地的入地端, T1 是地阻計表頭入地端, T2 是交流電流源入地端..

電流源產生一電流迴路, 在 t1 點呈現出一電壓, 經過換算得出 GND 入地電阻值..

因為有系統接地與設備接地, 一般標準做法需分設, 但有的系統表面上將中性地與接地分設, 但在地下或是主電箱卻接在一起入地, 要判斷您的地線是否有作用, 是分設還是合併入地, 可以採用接地電阻計的原理測量, 測量時不能經過漏電斷路器, 否則會使漏電斷路器跳脫:

 -〔火線-〕----(吹風機)----+
@                   |
@                   |
@                   |
@                   |
@                   |
@                   |
@                   |
@----+--〔中性線〕-(電表)--*
@    |              |
@    |             〔地線〕
@  ==|==============|==== 地
@    |              |
@  ↗ ↑ ↖           ↙ ↓ ↘


 -〔火線二)--


方法是取用一般吹乾頭髮用的吹風機, 一端接火線另一端接地線, 分別選取吹風機不同功率檔位, 拿電表測量地線 G 與中性線 N 之間的交流電壓:

1. 若吹風機無作用, 且電表呈現 110Vac, 代表地線處於斷線狀態無入地作用..
2. 若吹風機無作用, 電表無電壓, 請檢查接線與電源..
2. 若吹風機有作用, 但電表無電壓或電壓非常低, 代表地線與中性線是電氣上實質接觸..
3. 若吹風機有作用但強度較微弱, 而電表呈現好幾伏特甚至十幾伏電壓, 代表地線與中性線分設入地可能性高..

此種測量法只是在沒有接地電阻計的狀況下, 用來粗略評估接地狀況, 不能當作接地是否良好之有效依據..

Doubla A 2014-11-10 07:02 AM

漏電斷路器也是會失效的

A1033258 2014-11-11 07:54 PM

3個附加檔案
不好意思,因為中華電信另外申請,所以暫時沒空間上傳圖片
用附加檔案方式

小弟打開住家電箱
從牆拉近4粗電線(紅、黑、白、綠)
紅、黑連至總50A
白、綠則在下方銅排

若不去查驗是否接地效果
以配線應是正確的吧?

無熔絲開關220V,各20A、30A(裝電熱水器)
都是黑紅綠線往牆壁去,所以提供電器的綠線應是否接地

若節省線材,是否能將電熱水器的地線,插到110V的第三孔(綠線)中呢?

220V線,黑與紅,是否沒區分(與電器電線顏色就算不同相接使用是否也沒關係?)

change0225 2014-11-11 08:58 PM

是否能將電熱水器的地線,插到110V的第三孔(綠線)中呢?

typh 2014-11-12 10:21 AM

引用:
作者山賊
43...
2. 若吹風機無作用, 電表無電壓, 請檢查接線與電源..

現在才注意到,原來山賊兄還很幽默呢…… :laugh: :laugh:

一直想說一句,文章深度沒問題,但是也因為如此,沒相當基礎
,閱讀起來真的是有點困難。我自己也是看得很費力…… :ase :cry:


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:14 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2026。