大家好:
冷氣的銅管泡棉上面有水珠滴下來,請問要如何解決? 我的冷氣2008年用到現在,前幾天發現浴室天花板有滴水現象, 打開維修孔後發現,是冷氣管路的泡綿有冷凝水的現象, 請問這是正常的嗎?是因為什麼原因呢? 整條管路分佈如下: 4公尺主臥內(有包無膠白布)+4公尺浴室天花板(只有原本的泡綿)+2公尺室外(有包無膠白布) 只有4公尺浴室天花板的部份有冷凝水的現象,請問怎麼辦呢? 冷氣為R410A的冷媒管。冷房能力:5.0kW。變頻冷暖器。 冷氣使用起來冷度正常(我開26度) 麻煩網友提供建議,萬分感謝。 |
這應該沒醫吧??
公司也是這樣滴了10年.... 之前是有請冷氣行來重新包最外面阻隔材(防凝結水?)... 大概半年後也是最外面阻隔材接縫處滴出來... |
浴室水氣遇冷氣機銅管低溫之凝結水 :confused:
|
引用:
沒醫加1 台灣的高科技廠也都這樣 更何況一般小公司 |
保溫做好就沒問題了,怎麼可能無解
誰可以忍受房間或公司一直在那滴水的 |
浴室換氣扇風力不足或長時間未啟動...
試試水擦乾後自行再包覆一層保溫棉,不過要改善通風條件才能治本。 |
你要確定的是,水是在銅管接冷氣端凝結,還是泡棉上自己凝結。
如果是前者,那當然要抬高後者,讓水滴進冷氣裡面然後由冷氣排出, 如果是後者,那就是泡棉還是太冷,然後去水氣凝結在管外, 方法只有再加一層泡沫,盡量使泡棉外不要太冷,自然就不會凝結水氣。 |
教你不會滴水的大絕 :like:
不要開冷氣 :mad: |
用五年才這樣應該不是環境因素
室內機太髒的成分比較大 先清洗濾網看有沒有改善(前提是要有髒) 若不行室內機要保養 |
冷媒管是藏在天花板裡面,是完全密閉的空間。