PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 海外購物,居家修繕,DIY專區
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
1216
Major Member
 
1216的大頭照
 

加入日期: Aug 2001
您的住址: 地球
文章: 108
如果是鰭片區破洞,建議是放棄吧
修補難度很高
除非有相當熟練的燒焊技術,燒壞的機率很高
不建議做嚐試

至於找漏洞點的方法
可以將銅水箱折下來,將水全倒出後(管路裡只餘空氣)
將銅水箱的進出水口封好
再將銅水箱泡進水看有沒有泡泡出現(管路的空氣從破洞口流出院)
或是銅水箱的進出水口只封一個,另一個接打氣筒之類的空氣加壓工具(加到20~30psig應該就夠了,太高怕爆管)
看有沒有泡泡出現
     
      
舊 2021-04-28, 07:09 PM #11
回應時引用此文章
1216離線中  
dkjfso
Senior Member
 

加入日期: Apr 2005
文章: 1,192
引用:
作者1216
好的我假日拆來看看是哪邊的問題
目視如果能看到銅綠是比較快
如果是裡面的話
或許死馬當活馬醫
我有找到直接補焊錫成功的例子
https://blog.xuite.net/somin/twblog/123425218
這麼一來成本更低一些
似乎不用買mapp氣瓶跟噴頭
謝謝
 
舊 2021-04-29, 10:45 AM #12
回應時引用此文章
dkjfso離線中  
dkjfso
Senior Member
 

加入日期: Apr 2005
文章: 1,192
目前為止總共破2個洞
我補一下照片

水箱拆下來


第一個洞, 在背面的繞管上

補起來的樣子



第二個洞, 在進水端管子相接處

補起來的樣子


我最後用的方式是用瓦斯噴燈燒然後補上磷銅焊條
補焊錫可能更簡單更好熔且不用燒到太高溫但我沒有試


2個洞其實都是在管子相接的地方
不知道為什麼這個位置較容易破洞?
舊 2022-09-15, 03:59 PM #13
回應時引用此文章
dkjfso離線中  
linsj
Power Member
 

加入日期: Feb 2002
您的住址: 高雄
文章: 637
引用:
作者dkjfso
2個洞其實都是在管子相接的地方
不知道為什麼這個位置較容易破洞?

應力腐蝕 吧...
舊 2022-09-16, 12:19 PM #14
回應時引用此文章
linsj離線中  
quvu2uzu2u
Basic Member
 

加入日期: Jun 2020
文章: 25
你應該要先把氧化層先去除掉的
先打磨一下 再焊一整圈 可以撐比較久
舊 2022-09-17, 06:42 PM #15
回應時引用此文章
quvu2uzu2u離線中  
Axel_K
Elite Member
 
Axel_K的大頭照
 

加入日期: Sep 2006
您的住址: 人群中
文章: 4,204
焊接處的滲水,可能焊接處與原材料膨脹係數不那麼一至,久了就容易產生滲漏。
舊 2022-09-17, 09:25 PM #16
回應時引用此文章
Axel_K離線中  
xx123
Power Member
 

加入日期: Mar 2006
文章: 609
都是接管處漏水 . 不同於一般管壁鏽蝕致漏
您的補管方式可以再要求 ~ 焊道似竹節凸起一般 . 焊料高凸並完整環繞管身一圈
接口與漏點全以焊料環起來 .....

1. 加強結構 = 跟應力腐蝕與結構扭剪力破壞說掰掰
2. 內插外套管的型式中 . 高厚的環狀焊道有均溫板的作用 . 杜絕內外管因溫差產出問題

高凸並全環管身的焊道施作 . 在高壓配管 . 冷凍工程多少可見
許多屬於古早味工藝 ~ 因為各類接口零件方便 . 工序走向快速制式
__________________
1200塊的操級粗工
舊 2022-09-18, 03:42 PM #17
回應時引用此文章
xx123離線中  
dkjfso
Senior Member
 

加入日期: Apr 2005
文章: 1,192






我放大一點看比較清楚
一小個洞
焊一圈起來好像也不錯
等它再破再說好了
有點後悔忘記先用細砂紙清掉表面黑黑的東西
覺得補得髒髒的

看來應該是如各位大大說的應力腐蝕

此文章於 2022-09-18 06:47 PM 被 dkjfso 編輯.
舊 2022-09-18, 06:45 PM #18
回應時引用此文章
dkjfso離線中  
xx123
Power Member
 

加入日期: Mar 2006
文章: 609
高溫钎焊接管 . 本來就該焊料環一圈 . 並堆疊焊料如竹節指節狀 .....

台灣已經很少得見該工藝 ~ 因為錢多與接口零件發達及快速施工要求
不過在對岸高溫钎焊接管的影片應該不少 ..... 去找找吧
__________________
1200塊的操級粗工
舊 2022-09-18, 07:47 PM #19
回應時引用此文章
xx123離線中  
dkjfso
Senior Member
 

加入日期: Apr 2005
文章: 1,192
一般是填在2管交接處圍成一環來接管的沒錯
第一頁我有貼一些影片都是這樣做的
但我這個破在外面
如果是在外面補一圈(不是在2管實際交接處)
網上還真沒看過示例呢

此文章於 2022-09-18 08:11 PM 被 dkjfso 編輯.
舊 2022-09-18, 08:06 PM #20
回應時引用此文章
dkjfso離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:17 PM.


vBulletin Version 3.0.1