加壓馬達空轉後擋水
這現象有夠怪 不知大家有無碰過:
1. 要洗5F水塔,需用光儲水。 2. 開5F加壓馬達,2F開始洗衣。 3. 儲水用光,洗衣機沒水,加壓馬達空轉。 4. 關加壓馬達,開1F抽水馬達補水。 5. 抽超過十多分鐘水都沒流下來。 6. 水塔水量已超過一半。 7. 開加壓馬達,整棟才有水。 請問加壓馬達空轉後的確會把水攔住嗎? 抽水馬達好像有『無水斷電』的套件,請問加壓馬達有嗎? |
|||||||
2021-10-27, 08:38 AM
#1
|
Elite Member
加入日期: Aug 2003
文章: 10,325
|
水管進空氣
洗水塔或停水水塔用完水後斷水空氣跑進管子 你開加壓馬達就是增壓,開龍頭就把空氣排出 沒開加壓馬達就是多開幾個龍頭,等水出來 水電師傅有些會幫人裝通氣管改善這問題 (會弄自己用也可以) 加壓馬達看你哪款,應該新型電子式都有防空轉燒掉 此文章於 2021-10-27 09:04 AM 被 cys070 編輯. |
||
2021-10-27, 08:41 AM
#2
|
Major Member
加入日期: Oct 2008
文章: 117
|
氣塞要先排氣
__________________
亂台反民主塔綠斑綠共廁液神經錯亂洗板假帳號集團:jerry20530 |