請教一下APC Smart-UPS 1000的問題
多年前的UPS 電池壞了我就拔掉放著 這陣子嫌佔空間想說清掉先測試一下
接上電開機後的反應狀態好像是正常的 好像是顯示SITE WIREING FAULT 是否是因為沒接電池的關係? 記得當初電池應該是正接負 串聯 這樣如果要測試是否需要一次買2顆電池回來才行 買單顆回來接上能用嗎? 是否有人可指點下除了買電池回來 還有其他的檢測方法嗎 謝謝 |
|||||||
2017-07-29, 12:40 AM
#1
|
Golden Member
加入日期: Apr 2003
文章: 2,592
|
不行,這型是兩顆電池串聯,你不一定要買原廠電池,我是買兩顆三百多的
相容台廠電池,兩顆約七百多元,原廠貴一倍多 SITE WIRING FAULT背板亮紅燈是因為沒有接地,是可以忽略 此文章於 2017-07-29 12:47 AM 被 ff1073 編輯. |
||