Advance Member
加入日期: Jan 2008
文章: 428
|
UPS的一些問題
|
|||||||
2022-04-23, 06:08 PM
#1
|
Elite Member
加入日期: Aug 2003
文章: 10,204
|
你power 配多少
用那個電源供應器跑看吃多少瓦,再去考慮要不要在加一級買 你po這台就是轉換提供1000W,但是不要吃到緊繃,不然也是沒幾下就要關機 此文章於 2022-04-23 06:24 PM 被 cys070 編輯. |
||
2022-04-23, 06:22 PM
#2
|
Golden Member
加入日期: Jul 2000 您的住址: 北中南走透透
文章: 2,898
|
不滿載勉強夠撐關機,
之前公司電腦也是配這台UPS, i9+3090,電源1200W,高負載時會出現警告音。
__________________
人生幸福公式:H=f^4,食物、樂趣、朋友及家人 |
2022-04-23, 09:38 PM
#3
|
Advance Member
加入日期: Jan 2008
文章: 428
|
應該不滿載也夠用了 謝謝解答
|
2022-04-24, 11:07 AM
#4
|
Major Member
加入日期: Feb 2006
文章: 207
|
可以試試,如果不夠,之後可以再買一台小的,把其他設備移去接小的,大的就專供主機。
這樣應該夠用 或者保險一點,就再買一台更大的來專供主機,其他設備留在原UPS。 當然,如果買得夠大,全部移過去,原本UPS就賣掉 |
2022-04-24, 01:44 PM
#5
|