R410A在滿載運作時,回流管壓力值(就是低壓)約是109∼121Psi表壓力,吐出管壓力值(就是高壓)約是381∼430Psi,電流的話看室外機的銘版標示。機組基本上運作時是在這範圍,不過跟室外的天氣和散熱條件及室內負載大小有關,不能一概而論。
__________________
C.B.L |
||||||||
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Sep 2003 您的住址: 高雄
文章: 24
|
引用:
__________________
七嘴八舌異言堂是拿來討論問題的,不是互告的! 如果想透過訴訟扼殺言論,只是浪費你的時間和網路資源! 但是我還是最愛PCDVD七嘴八舌異言堂 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2015
文章: 0
|
因為他們的住友都是假住友
大陸貨 仔細看包裝箱子上的文字就可看出端倪 引用:
|
|
![]() |
![]() |
Amateur Member
![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 33
|
小弟最近套房的冷氣壞了,原本想訂購同品牌型號R22冷氣,無奈舊款已不生產
所以只好選擇同品牌相近型號R410的冷氣,由於管線原本是走暗線, 所以先去電想說詢問安裝師傅管線是否可沿用,安裝師傅表示應該是可沿用, 但剛剛看了相關文章,R410銅管是0.8mm厚度,那是不是表示要重新換管線呢? 另外請教,如果沿用舊管線,師傅建議要清管路,並報價3000元, 請問是否有需要清管路以及這報價是否為行情價? 有請各位大大解惑了,謝謝!!
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 地獄第七層
文章: 992
|
引用:
一定要換新管線 ,R410壓力大很多 ,萬一舊管有鏽蝕或老化 ,很容易就稱不住高壓 況且甚麼清管路要價三千也太貴了吧 ,一箱20M或30M銅管材料成本價格 ,視管徑大小約在3~6千元而已 ,換一換比較安心 此文章於 2016-06-25 04:22 AM 被 asdfgz 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Feb 2003 您的住址: 台中市
文章: 25
|
引用:
這要看哪台舊機組是甚麼時候裝的,如果是8∼10年前裝的化當時物料未飛漲,銅管的管壁至少都有0.6mm厚度其實是沒差的,不過接續銅帽要重做因為公接頭的角度不同,至於現在的新銅管如果不是日本知名大廠的正貨,不見得會比舊管好到哪裡去。 而清洗舊管路要用到R141B液態冷媒來清除原R22冷媒機組所用的冷凍機油,主要是因為礦物油(R22)和合成油(R410A)無法融合恐肇成毛細管或電子式膨脹閥阻塞損壞機組。 至於報價3000元那要看施工難易度決定是否合理,例如:管路長度超過10M(R141B目前1公斤約350元,10M兩條管路視管徑可能要用1∼2公斤),設備在高樓層且沒電梯因為要搬氮氣鋼瓶及R141B冷媒,總之這是可以殺價的。 PS:舊管室外段看狀況最好換掉被覆保溫管,因為太陽紫外線照久了材料會變粉狀而破裂。
__________________
C.B.L |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Feb 2003 您的住址: 台中市
文章: 25
|
引用:
教各位一個選電器行的辦法,看他店外有無堆一些舊機並且再做保養清洗的工作,基本上會做保養清洗代表他的客戶都有段時間了,應該發生問題機率比較少。
__________________
C.B.L |
|
![]() |
![]() |
Amateur Member
![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 33
|
感謝各位的說明,今天師傅來看過後表示若要安裝新機管線要更換
套房內天花板要開維修孔,以及為了避免沼氣影響管線,建議牆壁要開孔接水管到旁邊的浴室 由於感覺要動工的地方太多,最後只好作罷,另外請師傅針對原冷氣檢查故障原因 檢查後確認不是分離式機器漏冷媒,應該是室內機器管線有漏,由於師傅趕著下一個單子的裝機 所以預約下次在過來拆機檢查,若是管線問題表示會再幫忙維修,讓舊的機器能夠繼續使用!!
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |