Basic Member
加入日期: Nov 2010
文章: 24
|
如果要保留舊機最好換另一位水電施工,裝潢需要敲敲釘釘打打,
萬一沒賺到冷氣的水電師傅含恨破壞舊冷氣(例:冷媒管敲扁或折到)....... |
|||||||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: May 2002
文章: 163
|
引用:
這真是很實在的建議... 我也覺得樓主那個水電不老實, 換一個比較好 我以前還真遇過把管子弄扁的惡劣師傅@@ 此文章於 2015-08-02 11:37 AM 被 kst0011 編輯. |
|||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Oct 2012
文章: 171
|
引用:
會再與設計師討論看看,但他是設計師配合的班底....我也不知道可不可以換?我會要我姐去跟設計師討論看看。謝謝 引用:
因為安裝位置的關係我看不到型號,但有看到背面有貼一個消耗電功率2.064kw的數字... 這樣是不是代表這台屬於超耗電機型? 此文章於 2015-08-02 12:14 PM 被 Kiki Yeh 編輯. |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jan 2015
文章: 0
|
引用:
現在冷氣,省電是省在更佳的控制效率及壓縮機的進步而已.....至於所謂的新冷媒怎的,看看就好了,那來的新冷媒......都是以前就有的 |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2001 您的住址: Taiwan
文章: 852
|
引用:
有人有量過 冷氣出風口的溫度 到底要幾度才是正常 家裡兩台舊款冷氣 用電子溫度計量 出風口大概只有 17度C 一直想把它們換掉 現在新款冷氣出風口溫度 大概是幾度 ?? |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2004 您的住址: 台北市
文章: 663
|
引用:
我在其他的討論串說過了 現在強調高EER的冷氣運作邏輯已經大都改這種方向了(不光是日立,國際跟不少日本水貨都是類似的) 就算是其他網友說的速冷模式,在這些高EER冷氣上也不會像以往的冷氣一樣以設定溫度為主,而是降到一定程度就開始進入低頻 說真的,解決之道並不是以往的萬靈丹加大噸數,而是先問清楚客人的需求然後跟客人說明白他適合啥機種 ---------------------------------------------------------------------------------- 另外,有人講到日立日本原裝系列 我是沒用過今年新機SCT(這玩意好像只有小坪數) 不過買的時候多方比較過ST(上上代)跟SYT(上代)(雖然最後買不到ST而選了SYT),除了電壓差異(ST用110V)以外,最大的差異是SYT系列風力偏弱 如果想要用在大坪數,最好是搭配風扇(尤其是暖氣) 此文章於 2015-08-02 01:15 PM 被 salfonxman 編輯. |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2004 您的住址: 台北市
文章: 663
|
引用:
這要看你冷氣機的運作能力跟使用範圍才知道那是耗電還是不耗電 如果你的吊隱式是全家都包在內的機種,這個耗電不會太高 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2011
文章: 1,522
|
引用:
就算不換 也要講明不給這個師父進場 這種師傅我也遇過,裝潢完不冷的冷氣機 結果還要另外找人把冷媒管重裝 ![]() |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Mar 2006
文章: 231
|
引用:
測量進氣口和出風口看看有沒有差到15度(冷氣開16度並設弱風來測試) 有則機器正常,要更精確請爬出去摸室外機兩根迴管 若冰到你不忍直觸就是狀況良好 引用:
正確! 省電和速冷算是互斥條件,原則上現在的設計就是冷得慢些, 更別提410A的效率比R22還來得差, 懂得使用變頻冷氣讓房間慢慢冷起來並維持恆溫, 省電程度是超乎一般人想像的 |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
|
對客戶來說