前幾天下大雨,早上去頂樓看一下有無積水
發現隔壁的種植越放越多
除了四周的盆栽種植的小樹與中間聚集的還擺放一些水泥磚
我如果跟對方說放這些可能導致樓板負載過重,萬一對方說不會...我該如何回他?...
     
      
__________________
為了刷存在感,要想這麼多廢文出來發,我真是服了你。
舊 2023-05-26, 09:53 AM #31
回應時引用此文章
wkm離線中  
gdrgdr
Major Member
 

加入日期: Apr 2017
文章: 144
如果撕破臉或不要臉,就用依滅草或草總滅,連榕樹都殺的死• 種啥死啥就不會再繼續種
 
舊 2023-05-26, 11:06 AM #32
回應時引用此文章
gdrgdr離線中  
豆子
*停權中*
 
豆子的大頭照
 

加入日期: Sep 2010
您的住址: 山與海之間...
文章: 58
話說我最近養了一些逗魚在陽台上,現在春天鬥魚都大吐泡泡的繁殖
也跟鄰居要了幾根薄荷,很好養,一插就可以繁殖
也準備在陽台弄一盆水養孔雀魚....
我就喜歡這些不用打氣、放著就繁殖的魚...
舊 2023-05-26, 11:40 AM #33
回應時引用此文章
豆子離線中  
GCVincent
*停權中*
 

加入日期: Nov 2018
文章: 1,088
引用:
作者gdrgdr
土一很重,一立方公尺約1.5噸
RC建築的水泥一立方公尺才350kg

話不要講一半...

舉例:210kg/cm2 (3000psi)
3000磅混凝土不是只有水泥,
每平方公分可承受210kg重量。

假設他一平方米放了1盆花,一盆花用了一立方土重1500kg=1.5公噸。
(我還真沒看過樓頂有人放這麼大的花盆,運到樓上可能要用大吊車?)
樓地板3000磅水泥,一平方米是10000cm2,所以一平方米總承重是2100000kg=2100公噸。
(如果頂樓雨水積滿到120公分高,每平方米承重是1.2公噸。)
假設土壤沒有體積,直接吸滿水,每立方最多也只有2.5公噸,實際上不可能,濕土壤大約
1.6公噸。

假設頂樓100平方米,排到滿滿都是一立方花盆沒空隙,總重約1500公噸。


我數學不好,有錯請指正!
當然,樓地板面積不只一平方米,因為樑柱排列的關係也會有強度的不同。

引用:
https://www.civilgroup.org/viewtopic.php?t=8468
一般無筋混凝土單位重 以 2300KG/M3計,鋼筋混凝土單位重 以 2400KG/M3計,供參考。

建築技術規則 建築構造篇 第一章 第三節"載重"
「第十一條 (材料重量)建築物構造之靜載重,應予按實核計。建築物應用各種材料之單位體積重量,應不小於左表所列,不在表列之材料,應按實計算重量。」
表中就有
"水泥混凝土" 2300 公斤/立方公尺。
"鋼筋混凝土" 2400 公斤/立方公尺。
http://w3.cpami.gov.tw/law/law/lawe-2/b-rule.htm


921以後蓋的鋼筋混凝土房子,應該都有4000磅以上強度?

與其擔心樓上的花草會壓垮房子,不如去看各樓層業主有沒有打掉一堆牆壁?

引用:
https://www.storm.mg/article/1734411
根據統計,台灣仍有410萬戶屋齡30年以上的老舊房屋。結構技師、土木工程博士蔡榮根,曾在2018年《中國土木水利工程學會會刊》的文章中指出,70年代的房子還沒有嚴謹的耐震設計規範,但大部分是5樓以下,隔間磚牆多,能發揮抗震作用。

不過,大台北地區因為商業發展,很多老舊建築的1、2樓磚牆被任意拆除作為賣場、超商、餐廳等,而成了有重大耐震缺陷的建築。他稱:「大地震來時,1、2樓少了原來的磚牆來分擔震度,地震衝擊只由原先抗震設計就不足的柱子來承受,這就非常令人擔心。」


此文章於 2023-05-26 02:22 PM 被 GCVincent 編輯.
舊 2023-05-26, 01:54 PM #34
回應時引用此文章
GCVincent離線中  
Double A
New Member
 
Double A的大頭照
 

加入日期: Apr 2017
文章: 5
引用:
作者wkm
前幾天下大雨,早上去頂樓看一下有無積水
發現隔壁的種植越放越多
除了四周的盆栽種植的小樹與中間聚集的還擺放一些水泥磚
我如果跟對方說放這些可能導致樓板負載過重,萬一對方說不會...我該如何回他?...


透天隔壁在種你也不能說什麼
怕的是隔壁防水破裂滲到你家樓板
還有就是落葉飛過來阻塞你的排水孔
舊 2023-05-26, 04:55 PM #35
回應時引用此文章
Double A離線中  
change88
Senior Member
 

加入日期: Nov 2003
文章: 1,234
引用:
作者wkm
前幾天下大雨,早上去頂樓看一下有無積水
發現隔壁的種植越放越多
除了四周的盆栽種植的小樹與中間聚集的還擺放一些水泥磚
我如果跟對方說放這些可能導致樓板負載過重,萬一對方說不會...我該如何回他?...

假如樓板負載過重 導致漏水也是對方的房子漏水

所以不用多說

何況看下來 放盆栽壓到樓板要漏水可能性不大

看標題 什麼壓到樓板變型導致漏水那篇

那個是直接放一大堆土種椰子樹..

久了樹的根會直接穿過水泥樓板導致漏水

盆栽還好 不會有根穿透水泥的問題
舊 2023-05-26, 04:57 PM #36
回應時引用此文章
change88離線中  
EAC212
Power Member
 

加入日期: Feb 2004
文章: 617
放盆栽壓到樓板要漏水可能性不大 +1
除非有根系吃進樓板..
不然我是覺得不必擔心...
非要一直去在意它,只會讓自己身心不健康.晚上睡不好覺..
__________________

食品研究室的功能【先研究不會立即致死,再講求口感】。
民主的好處,就是可以把責任過錯推給人民。
民主的好處2....看看昱伸和三鹿,就知道民主多好了!!
死人的好處,就是怎麼說他都不會抗議。
有些不在台灣的人都特別愛台灣,而且把在台灣的人講的好像都不愛台灣!!!
猜猜看..在哪一個國家,想殺人不用拿刀拿槍,只要開車撞人然後灌幾瓶酒就好了。
舊 2023-05-26, 05:24 PM #37
回應時引用此文章
EAC212離線中  
GCVincent
*停權中*
 

加入日期: Nov 2018
文章: 1,088
引用:
3. 設計活載重:依法規定,未折減前屋頂層為150 kg/m2,一般層為 200 kg/m2所以折減後之單位面積活載重為
屋頂層 R=150×(1- ) = 104.10 kg/m2
其他層 R=200×(1- ) = 138.80 kg/m2

假設有個胖子100kg重,又扛了50公斤米,那不就超重了?

這是平均值,假設地板面積是100m2,頂樓整層的活載重就是
10400(kg/m2)

例如水塔,動不動就是一兩噸以上,有的頂樓還裝了好幾個。
遠超過 104kg/m2 為什麼不會壓破屋頂?
它是看總面積而不是那一塊。

請問在座的各位,有沒有看過水塔壓破屋頂,直接掉到樓下的案例?
也許在世界的某個角落有?我是沒看過這樣的新聞。

花盆會不會比水塔重呢?
如果不會,那為什麼你不擔心水塔壓破屋頂?

特別重的東西,擔心的話,最好設置在樑柱上方。(超大魚缸、游泳池?)


+++++
據說921之前,樓地板厚度是12cm。
之後法規改了,最少15cm。

以前的老房子,混凝土灌漿不可能全部水平一樣厚,
所以地板、天花板沒有水平很正常。
牆壁也可能沒有垂直,都要靠土水室內裝潢盡量補到水平垂直...

八卦是說國宅樓地板都是規定下限,實際上也可能出現更薄的。
有些案子要重鋪地面,挖掉舊的,有些地方看到下層,實測可能只有7、8公分。
混凝土加上水泥粉光地平,加上地磚或者各種材質地板,最起碼加個2、3公分厚度。

此文章於 2023-05-26 06:33 PM 被 GCVincent 編輯.
舊 2023-05-26, 06:06 PM #38
回應時引用此文章
GCVincent離線中  
厝漢
Major Member
 
厝漢的大頭照
 

加入日期: Jun 2009
您的住址: 厝漢當然是龜在厝裡
文章: 223
真的這麼在意 除草藥幫他噴一噴就好 記得他要是有種吃的就不要噴 免得吃死人
__________________
這是一個你努力,都不一定會成功的世界~~~~~~~~~
舊 2023-05-26, 08:06 PM #39
回應時引用此文章
厝漢離線中  
人肉插騷包
New Member
 
人肉插騷包的大頭照
 

加入日期: Jan 2008
您的住址: 頂太瘋
文章: 9
引用:
作者厝漢
真的這麼在意 除草藥幫他噴一噴就好 記得他要是有種吃的就不要噴 免得吃死人


幹嘛自己動手 現在都會有定期消毒 把人叫上來說積水有蚊蟲 就幫你免費噴了 還不花錢