Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
把插座想成是埋在牆內的延長線就好了,如果要走木板隔間,不很注意美觀下可考慮用明線走,方便注意狀況
|
|||||||
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2000 您的住址: 流浪中.....
文章: 3,571
|
引用:
他那個狀況應該是壓接頭不正確導致長年接頭都處在高溫狀況下加速氧化 沒看他裡面的線在剝皮出來還是好的 ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2011
文章: 251
|
引用:
2.0的單心銅線可以到19A 5.5平方的絞線可以到25A 如果你的插座迴路 (插座1+插座2+插座3+...)加起來會到20A 2.0的單心銅線會發燙 5.5平方絞線只比2.0單心線大一點 可以穿的進去 把舊線跟新線綁在一起直接抽換就好了 |
|
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Apr 2017
文章: 5
|
引用:
2.0跟3.5平方是一樣的 廚房專插一般都是用5.5 怕拉不過就買瓶拉線膏 抹一抹很滑順 一瓶大概才100左右 ![]() |
|
![]() |
![]() |