espzion1
Major Member
 

加入日期: Mar 2011
文章: 123
引用:
作者缺德
請問
怎樣是 插座串聯、插座並聯
想像不出來 有圖片可以參考嘛?


我是看到這個影片的,不過用wago或其他快速端子都可以達成一樣效果
     
      
舊 2020-05-25, 10:24 PM #21
回應時引用此文章
espzion1離線中  
espzion1
Major Member
 

加入日期: Mar 2011
文章: 123
引用:
作者jackfoxs
我以為銅線作為傳輸電流的介質,使用再久也不會出甚麼大問題,但是包覆銅線的絕緣體就是會有使用年限上限,加上銅線因電流通過而有溫度,所以坊間都會說超過20年以上就要整屋抽換電線。
至於並聯、串聯的意義不大,因為一個110V斷路器(Breaker)就是20A(安培),不能再多了,這樣是電工上算一個迴路,不管多少電器串、並聯,就是不能超過20A。
上述的20A限制還要受到插座的安全設計上限,一般的插座上限就是15A,超過就融化,長時間15A也會有風險。


是這樣說沒錯啦,我也說了沒有預算更換整屋電線的情況下,
我換了全屋的插座,換成都是耐20安培的,總電箱換新的無熔絲開關,
然後讓同一串插座的接續並聯,這樣會安全一點,剩下的就看看在十年有沒有能力整屋重新裝潢再重來了
https://www.youtube.com/watch?v=EOz3OKrp2to
我當初是看到這格影片,快速接頭買wago也好金筆也好,至少讓沒使用的插座沒有負載電流
 
舊 2020-05-25, 10:32 PM #22
回應時引用此文章
espzion1離線中  
herlock
Major Member
 

加入日期: Jun 2000
文章: 225
引用:
作者espzion1
那塊板子一拿出來, 瞬間就明白了...

以影片中三個插座來說, 第三孔地線兩種接法一樣, 就先不計. 火線和中性線, 傳統接法共 10 個接點, 其中兩個要承受後端所有的電流. 他的接法高達 32 個接點, 其中兩個一樣要承受後端所有的電流. 接點更多, 更佔空間... 多了一大堆香爐, 這樣有比較安全嗎?

比較小人一點的想法: 賣這玩意的, 當然是希望用越多越好...

高品質插座的分接孔, 並不會比另外用連接器來得差...
__________________
--- 別再鬼話啥 "寧可信其有, 不可信其無" , 別再害人了, 與其庸人自擾, 寧可信其無!
--- 搞綠能是要看風水的! 沒風沒水是要怎麼玩?
舊 2020-05-27, 12:19 AM #23
回應時引用此文章
herlock現在在線上  
fpe
Major Member
 

加入日期: Aug 2011
文章: 251
引用:
作者espzion1
從無熔絲開關到第一個插座的線
是負載最重的
如果整條線路會到20A (插座1+插座2+插座3+......)
把無熔絲開關到第一個插座的線換成5.5平方多股線吧
舊 2020-05-27, 12:39 AM #24
回應時引用此文章
fpe離線中  
Phenix
Golden Member
 
Phenix的大頭照
 

加入日期: Mar 2000
您的住址: 流浪中.....
文章: 3,571
引用:
作者jackfoxs
銅線本身當然不會有什麼問題

但是問題往往來自於那些外層隔絕用的包裝外皮
插座開關實際上也會有它的年限在
只是大多數時候我們用起來沒什麼意外都不會認為那是有問題的

直到電線走火燒房子之後
舊 2020-05-27, 12:40 AM #25
回應時引用此文章
Phenix離線中  
espzion1
我是不太懂的外行人,但是我上網看的心得,有誤請指教
電線插座正常應該是主線通過,然後剝皮繳絞接纏電火布分線給插座不是?
這樣不就是並聯?,插座的延伸孔主要要橋接給燈具這類小電流的

所以偷工的做法就是不用絞接,一組插座一路靠插座分接孔延伸,所以每個插座都會有負載

我覺得這個改善這種會比較好,畢竟快速接頭都耐電流20-30安培,應該會比較好吧?

如果可以絞接正確施工披覆自融絕緣膠布是最好,但是絞接+電火布和快速接頭我就分不出來好壞,因為電火布比電線皮老化快太多,但是絞接我覺得會比快速接頭耐用,可是快速接頭不用電火布
舊 2020-05-27, 11:25 AM #26
回應時引用此文章
espzion1離線中  
espzion1
Major Member
 

加入日期: Mar 2011
文章: 123
引用:
作者fpe
從無熔絲開關到第一個插座的線
是負載最重的
如果整條線路會到20A (插座1+插座2+插座3+......)
把無熔絲開關到第一個插座的線換成5.5平方多股線吧


這個我要研究一下,電管diy能穿過多粗的,感覺原本兩條2.0的換成3.5應該是可行,但是5.5我覺得沒辦法
舊 2020-05-27, 12:03 PM #27
回應時引用此文章
espzion1離線中  
Phenix
Golden Member
 
Phenix的大頭照
 

加入日期: Mar 2000
您的住址: 流浪中.....
文章: 3,571
引用:
作者espzion1
這個我要研究一下,電管diy能穿過多粗的,感覺原本兩條2.0的換成3.5應該是可行,但是5.5我覺得沒辦法

5.5 大電在用的
舊 2020-05-27, 12:07 PM #28
回應時引用此文章
Phenix離線中  
SUNGF
Junior Member
 
SUNGF的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 台中
文章: 943
引用:
作者Phenix
銅線本身當然不會有什麼問題

但是問題往往來自於那些外層隔絕用的包裝外皮
插座開關實際上也會有它的年限在
只是大多數時候我們用起來沒什麼意外都不會認為那是有問題的

直到電線走火燒房子之後


https://www.mobile01.com/topicdetai...f=168&t=5083290

銅線是會氧化的

圖中是比較嚴重 已經生銅綠了

但是還有人會只解決一半


__________________
世事浮雲何足問,不如高臥且加餐。

Get busy living, Or get busy dying.

因為我是和人類不同的生物啊。雖然降低身份當了卑下的軍人,但其實我是閃亮星星中的高等生命,到了二十九歲就會自動倒退越來越年輕。然後等到了十八歲又會自動停止返老還童,逐漸增加歲數,等再到二十九歲為止。一直這樣重複著。

——by奧利比·波布蘭《銀河英雄傳說》

偉大的人將火種傳給後人...大尾的人將他據為己有

(從M01偷來的簽名檔)
舊 2020-05-27, 12:56 PM #29
回應時引用此文章
SUNGF離線中  
Caution!
Power Member
 

加入日期: Jan 2006
文章: 651
引用:
作者espzion1
而且暗盒裡這麼窄的空間還要橋空間放它這兩顆實在沒有必要
也沒解決根本的問題
舊 2020-05-27, 01:20 PM #30
回應時引用此文章
Caution!離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是10:29 PM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。