抓故障練習
練習一:無響鈴 門口機按下門鈴按鈕,看住戶機的B有沒有電壓? 若無:斷線 或 門口機B訊號無電壓。 若有:DPDT開關接觸不良 或 響鈴電子線路故障 或 聽筒故障(或蜂鳴器故障)。 練習二:門口機聽不到住戶的聲音 因為所有室內機的T線都並接在一起,所以若隔壁、樓上、樓下的聲音都沒問題, 那主幹線就沒問題。 可能的問題:你家並到主幹線的線有問題 或 麥克風有問題 或 麥克風放大電路有問題 或 DPDT開關接觸不良。 練習三:室內機聽不到客人的聲音 因為所有室內機的R線都並接在一起,所以若隔壁、樓上、樓下都可以聽到聲音, 那主幹線就沒問題。 可能的問題:你家並到主幹線的線有問題 或 聽筒有問題 或 電子電路有問題(若有) 或 DPDT開關接觸不良。 個人認為:三者均以「DPDT開關接觸不良」的機率最高。 |
|||||||
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Jul 2005 您的住址: 高雄
文章: 14
|
今年當上社區管委會的總務委員,明白說就是打雜的。上週拿到一個住戶的故障對講機,已經請弱電廠商幫忙檢修繞了台灣半圈回來還是沒輒。換了音量控制開關、話筒開關就好了,這些廠商到底有沒有檢查呀!!
另外,也發現:將修好對講機裝在我家測試,打去控制室,竟然顯示原來住戶的號碼!難不成住戶碼已經燒進IC中了?! |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2015
文章: 47
|
現在都打手機了吧....誰出門沒帶個兩三隻手機呀....XDD
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jan 2013
文章: 296
|
請問 是 ElectronMania 玩電子 @Taiwan 版主嗎?
看您文章受益良多,感謝分享。 引用:
|
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2013
文章: 419
|
有的大樓還是用影像式的對講機,這個要修應該更複雜吧.....
![]() |
![]() |
![]() |