Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2001
文章: 1,933
|
觸電後心臟麻痺停止跳動, 感覺如果現場有人懂CPR, 說不定可以救回來
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2002
文章: 59
|
不要每次都怪大陸,對大陸是很多山寨怪事情,但是因為大陸人口多台灣很多倍,很多事情機率可能是0.005%,但在大陸人口乘上這機率,就會是常態。
所以不是只有在大陸會出事情的觀念其實要慢慢減少才是。 |
||
![]() |
![]() |
Silent Member
加入日期: Jan 2006
文章: 0
|
這是漏電加上電源沒接地啦
覺得5V會電死人的 請先回去把物理 V=IR重新學一遍...... |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2015
文章: 1,675
|
是不是手機插耳機? 然後電流再從雙耳灌入?
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: May 2015
文章: 425
|
引用:
它的220V是可驅動電腦power,怎樣都比5V驅動手機電流高,漏電時有機會電死人
__________________
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Dec 2000
文章: 842
|
應該是電腦機台沒過安規,如果是有外銷歐盟機種有過240VA安規
單一故障點應該是電不死人 |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Aug 2015
文章: 1
|
等等110ma就足以致命@@?
那18650一顆就可以電死人了阿 這怎麼可能,沒唬爛吧? |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2015
文章: 8
|
總之,這個事故告訴我們
去中國時,手機充電器請用自備的,確保有安規認證 不要隨意插不明設備的USB孔,以防該設備的漏電保護不足 |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2015
文章: 1,675
|
我覺得應該上網上到過勞死(心臟衰竭)
只是死前剛好在充電,又剛好遇上充電線短路 有時候..現實會比小說要更小說 |
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Aug 2002 您的住址: PCDVD 02梯
文章: 578
|
引用:
對於人體受電力影響的概念, 不能只看物理學V=IR而不看人體生理學....重點不光是電壓電流, 還在於接觸部位. 人體的四肢對5V可能是沒感覺, 但是靠近軀體尤其心臟可就不同. 有興趣可以看一下人體生理電位, 看看是多大的電壓電流就可以造成人體心臟異常顫動? 你會很訝異的. 另外說電源沒接地的概念也有點不完整, 接地分功能接地和保護接地兩種, 你說的是沒""保護性接地"". 功能接地可能和低壓的輸出端連接, 這次的悲劇很有可能是電源火線和功能性接地短路, 導致於高電壓大電流一股腦往後跑到手機, 這時候握手機的人就變成電流循環回地的路徑
__________________
^^A 請多指教~ |
|
![]() |
![]() |