Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Oct 2002
文章: 4,803
|
企業級UPS有可以加裝網卡選項
畢竟管理主機不一定在旁邊 甚至UPS根本不在電腦機房 USB或是RS232的長度不一定足夠 如果管理主機是虛擬機就更難支援 APC的管理軟體可以試試看這個 https://www.apc.com/tw/zh/product-r...rsonal-edition/
__________________
人性的醜陋就是,會在無權、無勢、善良的人身上挑毛病,卻在有權、有勢、缺德的人身上找優點。當無權、無勢、善良的人受到傷害的時候,還會站在所謂的道德制高點上,假惺惺地勸說無權、無勢、善良的人,一定要忍耐,一定要大度。 |
|||||||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2017
文章: 136
|
....便宜的ups應該都有插usb線,通知一台電腦關機的基本功能
隨便找的 https://24h.pchome.com.tw/prod/DCAR01-A59424590 ◆ 提供USB通訊介面 ◆ 隨機附贈電源監控管理軟體UPSMON 安裝軟體可在電腦上監控UPS情況及電池,電力狀態等等資訊,可設定UPS自動開機關機時間、圖形顯示即時的UPS狀態、電力狀態追蹤圖、UPS電力事件文字記錄 ◆ 通過標準檢驗局BSMI認證 高級點的,才會有用網路通知...通常得花幾千,再買塊專用網卡 便宜的ups上的網路孔,是給網路線防雷擊的 此文章於 2022-12-29 09:24 AM 被 又見阿鳥 編輯. |
||
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,209
|
引用:
這台是離線式沒有AVR穩壓 其實不太建議 引用:
引用:
呵呵 如果是通知遠端電腦的話 好像有管理軟體的都有寄發email通知的功能(至少我所知cyberpower跟aplus) 不過我是要ups不通知後面的電腦已經停電 但電腦要自己發現自己正在用ups電力的方法 目前最方便的應該是電腦自己ping數據機 數據機沒電了就ping不到表示已停電這樣 引用:
這個看起來差在後面插孔比較少且沒有lcd面板顯示 這個價位其實是可以買2850元的cyberpower cp1000avrlcda 或是加一點點買4千的正弦波機種 我目前應該考慮會買1,355元的Aplus Plus1L-US600N 不接usb(因為不確定它的監控軟體不會衝我遊戲) 寫軟體自己ping數據機來控制關機 |
||||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2001 您的住址: K
文章: 1,503
|
不用寫程式,寫script就行,下面可以參考
https://superuser.com/questions/767...et-connectivity https://stackoverflow.com/questions...in-a-batch-file 引用:
|
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,209
|
引用:
一般是可以用cmd達成 不過我有兩個需求不知道cmd能不能 1.視窗本身禁止關閉 2.提示倒數60秒關機、可取消、提示時視窗要置頂、平時不置頂 |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,209
|
cyberpower越來越起肖了
昨天用一半又斷了一次電 發現它開下去的時候 lcd螢幕會有閃爍要滅掉的感覺 真的不行了 雖然也用了7年吧 所以昨天就在松果購物下單Aplus Plus1L-US600N(600VA/360W) 1550-200新戶app折價券=1350(之前東森購物就有1355的特價但我錯過了) 有穩壓又便宜 雖然我不知道它的管理程式好不好用 反正我也退坑沒玩遊戲了 人不在的時候大概也不會開機著 此文章於 2023-01-16 05:16 PM 被 dkjfso 編輯. |
![]() |
![]() |