引用:
作者cys070
是不是APC 192V Battery Pack系列

市電220V->192V電池組->220V供給設備用

換電池切回市電還是220V


不是 APC 的,但電池組看規格的確是 192V。不過市電進來看顯示是 190V-193V 之間跳動,不是 220V。不過您說到這個 192V 電池組我感覺和這個 192V 挺符合的,我還是找 UPS 廠商問清楚前因後果吧。
     
      
舊 2017-09-26, 07:24 PM #11
回應時引用此文章
tbsky離線中  
tbsky
Junior Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 864
引用:
作者tbsky
不是 APC 的,但電池組看規格的確是 192V。不過市電進來看顯示是 190V-193V 之間跳動,不是 220V。不過您說到這個 192V 電池組我感覺和這個 192V 挺符合的,我還是找 UPS 廠商問清楚前因後果吧。


剛又看了另一台 ups, 雖然是 192V 電池組,不過顯示 input 是 220V, 所以就像您說的 220V->192V->220V。但是這台顯示 input 就是 192V, 不過這個數字和 192V 的電池組剛好相同未免太巧合了,不知道是否其中有什麼誤會....
 
舊 2017-09-26, 08:16 PM #12
回應時引用此文章
tbsky離線中  
typh
Advance Member
 

加入日期: Mar 2010
您的住址: 三界火宅
文章: 396
燈力並供 T 相對地剛好就是 190V 左右。
__________________
為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。
舊 2017-09-26, 08:19 PM #13
回應時引用此文章
typh離線中  
tbsky
Junior Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 864
引用:
作者typh
燈力並供 T 相對地剛好就是 190V 左右。


這位兄臺說了我完全不懂的術語
不過照字面看來,就是這是很正常的情況就是了?
舊 2017-09-26, 08:22 PM #14
回應時引用此文章
tbsky離線中  
人肉插騷包
New Member
 
人肉插騷包的大頭照
 

加入日期: Jan 2008
您的住址: 頂太瘋
文章: 9
引用:
作者typh
燈力並供 T 相對地剛好就是 190V 左右。


110v有線電壓這種東西嗎? https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B...%9B%B8%E9%9B%BB

不過看起來是設備的問題

__________________
Internal Flight
舊 2017-09-26, 08:27 PM #15
回應時引用此文章
人肉插騷包離線中  
tbsky
Junior Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 864
引用:
作者tbsky
這位兄臺說了我完全不懂的術語
不過照字面看來,就是這是很正常的情況就是了?


用 190V google 到的字眼

"台灣現在新的辦公大樓,低壓端幾乎都是380V三相四線式。如果要用110V的電,勢必要一組變壓器,將三相380V降至三相190V,然後配合N相達到110V,也就是190V/110V系統"。

所以難道我們機房的 192V 是這樣來的嘛?這個專業離我太遙遠了。那 220V 的電還有嘛..
舊 2017-09-26, 08:45 PM #16
回應時引用此文章
tbsky離線中  
天屎~加百列
Master Member
 

加入日期: Jul 2001
您的住址: 天堂
文章: 1,688
Server PSU如果是high line only是180-264VAC

192V不會怎樣

小功率的應該是Universal input 90VAC以上都沒事

不放心你可以把PSU拆下來 label上有寫
__________________
初學者的無知在於未學,學者的無知在於學後...



你曾經愛過的人使你失望之後,
他看起來就似乎有了許多缺點。
Schultz 人格理論
舊 2017-09-26, 09:56 PM #17
回應時引用此文章
天屎~加百列離線中  
my755
Junior Member
 
my755的大頭照
 

加入日期: May 2004
您的住址: 修得文武藝, 賣與帝王家
文章: 770
引用:
作者tbsky
可以先查查兩台 UPS 電力來源是不是相同

或許你的 220 V 輸入那組和 190 V 輸入那組的電力來源是不相同

(220 V 電力來源盤應有標示 380/220V,190 V 電力來源盤應有標示 190/110V...以上純猜測)

如果是這樣你應該可以要求更換電力使用迴路

不然大多設備可接受額定電壓的正負 10%(有些設備範圍更小)

我遇過 AC24V 的 Relay 在 AC 22.X V 時,接點吸不住會瞬間放開(某二線品牌的 Relay)
__________________

此文章於 2017-09-26 10:29 PM 被 my755 編輯.
舊 2017-09-26, 10:22 PM #18
回應時引用此文章
my755離線中  
天屎~加百列
我遇過 AC24V 的 Relay 在 AC 21.X V 時,接點吸不住會瞬間放開

不要亂說
IT設備用的Switching power supply絕大部分是90-264VAC

照Intel CRPS標準規範 AC電壓瞬間降低在30%以內 大於一個cycle 電源都不會受到影響 能正常工作

某些較新的電源可以吃到305VAC

跟你直接用直流去驅動relay是兩回事
__________________
初學者的無知在於未學,學者的無知在於學後...



你曾經愛過的人使你失望之後,
他看起來就似乎有了許多缺點。
Schultz 人格理論

此文章於 2017-09-26 10:35 PM 被 天屎~加百列 編輯.
舊 2017-09-26, 10:27 PM #19
回應時引用此文章
天屎~加百列離線中  
my755
我講的是大多設備,不是每樣設備都會先有個 power supply 擋在前面

我舉 Relay 的狀況,只是想舉例當 Relay 在供電電壓太低時可能造成的問題

用電的實際狀況仍要工程師現場判斷不是嗎?