1.直接開四分三通配管至三樓

2.通常水錶二次測(out)會有止水栓,不用這麼麻煩
拆水龍頭再用止閥接頭,不過為了日後維修方便,可在水錶二次測與
上二樓陽台給水管之間新增球閥,做為給水關斷維修之用

3.沒必要,用第二項的方法及可
若你真得想這麼做,用外牙球閥,最後二樓還是要開三通
不然二樓沒內牙龍口,也沒法鎖水龍頭

4.還是一句話
沒必要,用第二項的方法及可

備註
管配完,水能否到三樓,需視自來水壓而定(沒加裝泵的話),三樓應該還可以,不過可能二、三樓同時用水,二樓離水源近搶水水量大,會造成三樓水量小
     
      

此文章於 2016-06-20 12:15 AM 被 HondaNsx 編輯.
舊 2016-06-20, 12:12 AM #11
回應時引用此文章
HondaNsx離線中  
dkjfso
Senior Member
 

加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
引用:
作者HondaNsx
網拍好像都找不到4分外牙4分管的球閥
1樓跟2樓之間的管要切斷加球閥對我新手來說也有點冒險
那我還是不要接球閥好了
從水表那邊關水好像也滿快的
謝謝~~
 
舊 2016-06-20, 08:37 AM #12
回應時引用此文章
dkjfso離線中  
Axel_K
Elite Member
 
Axel_K的大頭照
 

加入日期: Sep 2006
您的住址: 人群中
文章: 4,213
其實從二樓水龍頭開水水壓大概知道三樓上不上得去了。
如果二樓不是要死不死,三樓應該沒問題,就不用想太多了,直接接上去。
更簡單的,從二樓拉條「厚束」上去,二樓開水看上不上得去三樓就知道了。
有時候網友建議是因為不如你當事者了解自家狀況。
舊 2016-06-20, 11:25 AM #13
回應時引用此文章
Axel_K離線中  
dkjfso
記得20幾年前我家是有水塔
還要定時按抽水馬達
後來好像有重做水溝工程
可能水管有重埋水壓比較夠嗎?
我假日接接看再跟各位報告
謝謝~~
舊 2016-06-20, 02:58 PM #14
回應時引用此文章
dkjfso離線中  
dkjfso
Senior Member
 

加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
找到一個叫「三角凡而」的東西
可以直接替代掉2到7
不過那個塞柱好像打開只開到中間
不知道水量會不會影響

請教目前遇到一個問題
家裡有南亞硬質膠合劑
但是製造日是2011年11月
不知道這個會不會過期?
用了會漏水嗎? 謝謝~~
舊 2016-06-25, 02:23 PM #15
回應時引用此文章
dkjfso離線中  
kofkin00
*停權中*
 
kofkin00的大頭照
 

加入日期: May 2015
您的住址: 天龍國
文章: 57
引用:
作者dkjfso
找到一個叫「三角凡而」的東西
可以直接替代掉2到7
不過那個塞柱好像打開只開到中間
不知道水量會不會影響

請教目前遇到一個問題
家裡有南亞硬質膠合劑
但是製造日是2011年11月
不知道這個會不會過期?
用了會漏水嗎? 謝謝~~


一般PVC管耐用15年。
不過你要先看是 A薄/B厚/S落水/W自來水 哪種用,
B 厚管是最佳。

六分擴管的膠合劑 接合處插入深度要4公分以上,並膠合時至少用力定住15秒以上...
最保險是等一天膠合劑乾後,再通水。不過當初考丙水配管,一小時就測漏了..
漫長的五分鐘... 哈哈∼
如果水頭損失不影響要打到的樓層水壓,剩下的就是您施工的手藝了。
Ps. 金屬接頭的螺紋要纏止洩帶(厚度買0.1mm),由口 (打薄2∼3圈) --> 尾,重疊1/2,然後除了口,再來回1∼2次。

此文章於 2016-07-03 08:38 AM 被 kofkin00 編輯.
舊 2016-07-03, 08:33 AM #16
回應時引用此文章
kofkin00離線中  
SUNGF
Junior Member
 
SUNGF的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 台中
文章: 943
感覺好複雜

用鋁塑管方式會不會好做一點?

__________________
世事浮雲何足問,不如高臥且加餐。

Get busy living, Or get busy dying.

因為我是和人類不同的生物啊。雖然降低身份當了卑下的軍人,但其實我是閃亮星星中的高等生命,到了二十九歲就會自動倒退越來越年輕。然後等到了十八歲又會自動停止返老還童,逐漸增加歲數,等再到二十九歲為止。一直這樣重複著。

——by奧利比·波布蘭《銀河英雄傳說》

偉大的人將火種傳給後人...大尾的人將他據為己有

(從M01偷來的簽名檔)
舊 2016-07-03, 12:09 PM #17
回應時引用此文章
SUNGF離線中  
dkjfso
4分管我是選22mm外徑,管壁厚3mm的
剛剛都裝好了等個2天看看
希望不要漏
謝謝∼∼
舊 2016-07-03, 03:11 PM #18
回應時引用此文章
dkjfso離線中  
dkjfso
Senior Member
 

加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
引用:
作者SUNGF
感覺好複雜

用鋁塑管方式會不會好做一點?


鋁塑管沒試過呢
下次再研究看看
謝謝∼∼
舊 2016-07-03, 03:14 PM #19
回應時引用此文章
dkjfso離線中  
dkjfso
Senior Member
 

加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
如照片都接好囉
大致上都差不多
只是有用一個叫三角凡耳的止水閥
省掉了一段
謝謝大家的建議∼∼
上傳的圖像
文件類型: jpg 5077.jpg (134.2 KB, 344次瀏覽)
文件類型: jpg 5078.jpg (84.5 KB, 344次瀏覽)
舊 2016-07-03, 03:16 PM #20
回應時引用此文章
dkjfso離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:13 PM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。