以下內容收藏N年忘記從哪看來的
------------------------------------------------------------------------------------- 安裝冷氣注意事項 1. 先和工班討論要安裝的室內機&室外機位置,排除其他排水不良,散熱不良,回風高度不足...等環境因素,因為一旦施工打洞,之後要改就很麻煩. 2. 安裝前先確認搬來的室內機&室外機型號是否相符於訂購的機種. 3. 確認機器是否為新品,其生產製造日期是否為一年內. 4. R410A冷煤銅管的管壁厚度至少0.8mm,銅管的管徑是否和官網型錄上的一樣. 5. 電源線,訊號線等銅線直徑規格是否和官網型錄上的規格一樣. 6. 安裝中,避免排水管和銅管遭90度擠壓. 7. 室內機的高度是否足夠能讓冷凝水順利排出. 8. 冷煤銅管兩邊端點的擴孔是否平順整齊無銅屑. 9. 抽真空時,指針是否在0(kpa等壓力單位)以下,並持續抽真空達15分鐘以上 10. Silicon封口收尾要確實,避免下雨時室內漏水. 11. 準備溫度計來確認開機後的室內溫度變化. 12. 準備有錄影錄音功能的小DC,有問題可立即錄下存證. (二) 應該是一位安裝冷氣師傅所寫 1. 注意事項 a. 採用0.8MM厚度銅管(注意太薄容易漏冷媒.因為環保冷媒冷房約120~140PSI 暖房約 330~370PSI) b. 需用R-410A專用錶組. c. 銅管製作需乾淨(喇叭頭須光亮無毛邊) d. 忌用連接頭. e. 一定要用真空泵浦.(環保冷媒不能用破真空方式) 2. 安裝測試步驟 a. 量好管距,並用切管刀切除.(最好多留15公分.因為不夠長不能用中間接頭須用焊接才行) b. 搭配正確螺帽接頭尺寸,進行擴管. c. 利用扭力板手進行鎖緊動作.(不可使用活動板手,須在一定扭力,不可太鬆或太緊,造成漏冷媒或管裂) d. 使用R-410A冷煤專用表,進行抽真空.(5M-10M約10-15分,10M-20M約20-30分) e. 旋開冷煤閥,釋放冷媒. f. 待壓力平穩(約220-250PSI)後,開機測試. g. 冷房約120~140PSI 暖房約 330~370PSI h. 運轉無誤時,關機,並待1分鐘壓力平穩,再進行拆除壓力
__________________
本來無一物,何處惹塵埃 |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2001 您的住址: S.P.B.
文章: 3,641
|
感謝幾位大大的意見
R32冷媒不知道跟R410a有沒有什麼差異 引用:
冷媒怎麼跑可能要單操看看才知道是不是直角會有很大影響XD 2.0mm大概是AWG12吧,電流差不多40A 哪台冷氣這麼威 ![]() 引用:
這點都有事先說了 如果外包太鳥我在上來爆料XD 應該不敢啦,有問過他說是大金啥技術認證的 |
||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2004 您的住址: 台北市
文章: 663
|
引用:
2.0mm的線是很多日本原裝或進口冷氣起跳的規格,而且有的還要三芯的單芯線(我的日立22SYT就是),等於要用常見的雙芯線一條半來裝,所以很多冷氣施工人員都不喜歡或是敷衍了事 非得用絞線的時候請至少確認替代線的安培容量 ---------------------------------------------------------------------------------------- 還有就是好一點的冷氣應該都會有滿詳盡的說明書及安裝說明 能事先看完是最好,不然至少要邊看安裝邊對說明 此文章於 2016-02-19 07:24 PM 被 salfonxman 編輯. |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2001 您的住址: S.P.B.
文章: 3,641
|
引用:
是說自己擴大機電源線也是用2.0mm的XDDD 明明變壓器只不過1000VA ![]() 上面大大提到的重點留意一下,再來就相信大金啥技術認證的了 沒有說明書可以看,明天才能隨機拿到吧... |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jan 2005 您的住址: 酒無多少醉為期
文章: 1,422
|
引用:
這就讓我想起為貪便宜, 以前找過烤肉店, 約好下午一點, 結果等到三點, 來了二個人 其中一個還喝了酒, 說是參加婚禮才遲到...那就裝吧.... 電線不夠長...加錢, 玻璃敲個小洞...加錢......要加本來就要加, 問一下要多少錢... 每項要加錢都嘛要問一下多少錢, 結果他老大有點不爽, 講話開始酸起來了, 好像 我差那一點錢也都要問, ![]() 去年裝冷氣直接找冷氣行, 講好多少錢就是多少錢, 結果老板也幫我把事前沒講到一些小東西也換新了(如冷氣插座..) |
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2003
文章: 72
|
引用:
嗯 我似乎會錯意了 我原本以為你說的電線是指 "電箱到家用電源的線" 看了幾則討論才知道 你應該是指"室外機與室內機連接線" 我記得那時候冷氣大哥用的線整條很粗 白色外皮剝掉會露出四條不同顏色的單芯線 品牌是太平洋的 但線徑我不知道 至於冷媒管包裝箱上的品牌好像是I開頭 六年前左右的事了 那時候新家在裝潢 我放假跑去閒晃順便送送飲料 剛好冷氣管線要先進場佈線施工 所以我在旁邊看了一下 我年紀比施工人員輕很多 而且完全是個門外漢 不好意思問太多 但冷氣用了這些年 沒出過什麼問題就是了 此文章於 2016-02-19 08:47 PM 被 hugobossxzy 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002 您的住址: 閃亮亮的永和*~
文章: 6,096
|
![]() 引用:
R410a是R32+R125,R32就是R32,優點是暖化係數更低。(溫室效應問題) 冷煤管盡量不要轉直角比較好。(應該說所有管線電線都一樣) 直徑2.0mm的三芯線,安全容量是20A,因為電線距離很近時,發熱量與磁吸效應都比較大,所以安全電流比單芯線低。 另外,電線安全容量不只是看銅線直徑,還要看外皮耐熱度,例如歐規電線耐熱85度,美規耐熱65度,所以歐規電線可以用比較細的銅線,容許更高的安全電流。
__________________
歐洲輪胎滾動阻力&溼地煞車&噪音查詢 日本輪胎滾動阻力與溼地煞車查詢(歐洲阻力A=日本阻力AAA)(歐洲跳過D) 貧弱家庭兒童愛心早餐計畫 手機請勿使用台哥大700MHz 4G LTE頻道,以免干擾無線麥克風運作。 推薦網站 我不爽健保局 巴士大叔之部<-華航飛安不良的原因 國家的遠見 站內特別推薦連結 yahoo賣片被抓 由於著作權法第八十七條第四款的緣故 賣海外正版是違法的喔(刪除紀念) 又有人受害了 好書推薦:快樂為什麼不幸福? 本書不討論快樂更不討論幸福,講的是大腦如何理解世界。 好書推薦:大腦決策手冊 該用腦袋的哪個部分做決策? 了解自己與別人怎麼使用腦袋瓜(因被發現是抄襲的所以下架了喔) 好書推薦:販賣債務的銀行 了解銀行如何使一般人建立錯誤的借貸觀念,讓老百姓成為金融佃農,一輩子替銀行工作 好書推薦:企業的性格與命運 企業的本質是無道德的,企業努力的把自身成本轉嫁成社會成本,以大幅提高獲利。 DVD 好書推薦:沒有中國模式這回事! 雖然書名有中國,但其實是講近代全球經濟史,讓你從經濟學的角度理解歷史。 好書推薦:搶救35歲 十五張證照找不到好工作、四十歲結婚成家是常態、雙薪家庭也只敢生一胎、房貸要背到七十歲… |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2013
文章: 760
|
以前裝冷氣的料單。
![]() |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2015
文章: 0
|
大賣場買的冷氣
安裝時真的有辦法跟施工人員要求這麼多嗎? 引用:
|
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2001 您的住址: S.P.B.
文章: 3,641
|
引用:
外包的,基本安裝應該就照規定吧 沒搞好也是會客訴... 不知道太后對這方面的了解是? ![]() |
|
![]() |
![]() |