引用:
作者Doubla A
定時開關110v

看他輸出應該是跟輸入接再一起

要控制220v要多掛一個繼電器

http://i.imgur.com/YhQ3A0T.jpg

浮球裝置的線
改接到定時開關至磁接觸器(線圈)中的其中一條
這樣才有液面高度控制
     
      

此文章於 2014-06-08 12:21 AM 被 1216 編輯.
舊 2014-06-08, 12:17 AM #11
回應時引用此文章
1216離線中  
bass1.
Advance Member
 
bass1.的大頭照
 

加入日期: Aug 2013
您的住址: 台南or台北
文章: 398
 
舊 2014-06-08, 01:23 AM #12
回應時引用此文章
bass1.離線中  
aaaa88
Junior Member
 

加入日期: Mar 2012
文章: 733
引用:
作者MrHermes
因為家裡的抽水馬達很吵, 常半夜沖個馬桶就開始抽水, 因此想裝個定時器讓它白天再抽,

左邊那排中間那組開關是輸電給抽水馬達的, 測量起來是兩條110V 的電源,
推測馬達應該是吃220V 的.
水塔上面有個浮球開關在控制是否抽水, 這開關只有一條電線進出.

這個定時器是輸入110V, 開啟時就輸出110V, 如果要搭配這樣的定時器,
該如何配線才對?

或者有其它做法呢?


先搞清楚是抽水馬達還是加壓馬達????

抽水馬達照理說不應該沖個馬桶就開始抽水....這樣子馬達啟動是很耗電的.......一定是你的浮球設定或是開關有問題....
它有兩顆浮球......之間的距離式可以自己調整的....這距離差就是抽水動作/停止點....通常我會設定滿水停止....2/3時開始抽水.....
舊 2014-06-08, 07:14 AM #13
回應時引用此文章
aaaa88離線中  
EAC212
Power Member
 

加入日期: Feb 2004
文章: 617
樓上正解....
__________________

食品研究室的功能【先研究不會立即致死,再講求口感】。
民主的好處,就是可以把責任過錯推給人民。
民主的好處2....看看昱伸和三鹿,就知道民主多好了!!
死人的好處,就是怎麼說他都不會抗議。
有些不在台灣的人都特別愛台灣,而且把在台灣的人講的好像都不愛台灣!!!
猜猜看..在哪一個國家,想殺人不用拿刀拿槍,只要開車撞人然後灌幾瓶酒就好了。
舊 2014-06-08, 07:31 AM #14
回應時引用此文章
EAC212離線中  
MrHermes
*停權中*
 
MrHermes的大頭照
 

加入日期: Aug 2005
文章: 102
引用:
作者aaaa88
先搞清楚是抽水馬達還是加壓馬達????

抽水馬達照理說不應該沖個馬桶就開始抽水....這樣子馬達啟動是很耗電的.......一定是你的浮球設定或是開關有問題....
它有兩顆浮球......之間的距離式可以自己調整的....這距離差就是抽水動作/停止點....通常我會設定滿水停止....2/3時開始抽水.....


是常在半夜小量用水後就抽水, 比方說洗個杯子沖個馬桶之類的,
如果太晚洗澡或洗衣服, 那是百分百一定抽水.

馬達是從一樓抽水到頂樓水塔的, 是有兩顆浮球在控制是否抽水沒錯,
但增加浮球距離其實沒用, 因為水量低到那個點的時候還是會抽, 增加距離反而抽更久.
舊 2014-06-08, 07:54 AM #15
回應時引用此文章
MrHermes離線中  
MrHermes
*停權中*
 
MrHermes的大頭照
 

加入日期: Aug 2005
文章: 102
引用:
作者bass1.
http://i253.photobucket.com/albums/hh60/totolo2380/21205310724502_460_zps6049723b.jpg


感謝~

這個定時器我家的太陽能熱水器也有裝,
但它有個缺點是很吵... 而且時鐘很快就不準了.
沒關係我再找一下有沒有靜音版的.
舊 2014-06-08, 08:17 AM #16
回應時引用此文章
MrHermes離線中  
Doubla A
*停權中*
 
Doubla A的大頭照
 

加入日期: Mar 2010
文章: 11
馬達換掉

傳統馬達培林聲音很大



新型馬達聲音小很多
舊 2014-06-08, 08:38 AM #17
回應時引用此文章
Doubla A離線中  
topazs
Junior Member
 
topazs的大頭照
 

加入日期: Aug 2004
文章: 821
裝定時的到時晚上水用光

不就沒水用了


我的建議是

調整浮筒間的距離(原先的可能太敏感 水稍微波動就觸發 其實水量還夠 一般狀況應該稍微調整就夠 )


評估增加水塔容量的可能性或更換靜音馬達(這部分可能因個人改善有限)


增加定時裝置 以及裝第2組水位SENSOR

當最低水位觸發時 優先抽水

不然晚上跟馬子滾床單完

沒水沖洗 不是很尷尬嗎

或是大便完沒水沖
__________________

師:幫我想條更毒的計畫,幹掉他們 ! 徒:師傅,恕徒兒駑鈍,你的武功不在他們任何人之下,為何要用如此方式 ? 師:沒有任何理由,這是我的風格 !
徒: :.......(師傅,你實在太瞎拉 )

此文章於 2014-06-08 09:26 AM 被 topazs 編輯.
舊 2014-06-08, 09:23 AM #18
回應時引用此文章
topazs離線中  
MrHermes
*停權中*
 
MrHermes的大頭照
 

加入日期: Aug 2005
文章: 102
引用:
作者Doubla A
定時開關110v

看他輸出應該是跟輸入接再一起

要控制220v要多掛一個繼電器

http://i.imgur.com/YhQ3A0T.jpg


感謝~ 這個方法應該是最正確的, 但要多裝一個電磁閥, 箱裡裝不下啊~ 裝外面又很危險...
舊 2014-06-08, 10:05 AM #19
回應時引用此文章
MrHermes離線中  
山賊
Major Member
 

加入日期: Jun 2002
文章: 125
引用:
作者MrHermes
感謝~ 這個方法應該是最正確的, 但要多裝一個電磁閥, 箱裡裝不下啊~ 裝外面又很危險...


不多裝繼電器的接線法:

   L1
    o---------+
     ↖        |
   ↗  110Vac  |
  /  ↙        |
 |  o-----+   |
 | N      |   |
 |       +-----+
 |       |     |
 |       |timer|
         |     |
220Vac   |     |
         | 目 目 |
 |       | 目 目 |
 |       |  O \
 |       |     ------o
 |       |     |
  \      +-----+  To 220V MOTOR
   ↘
    o----------------o
   L2

ps1: N 是中性線, 也就是您的電箱照片裡, 最下方的白色線排.

ps2: 定時器內部多半使用單回路繼電器作為開關, 所以未將定時器接線前, 先用電表電阻檔測量定時器插頭與插座, 看哪一組是不導通的, 那就是通過內部繼電器開關的線路.