引用:
謝謝回應 1.水平我校正過只會流向接水管那邊,昨天測了水流非常正常,一大杯水下去完全走預定路線, 2.冷暖好啊.由定頻裝到變頻全是冷暖的,今年吹好幾次暖氣,早先家裡人一直GGYY,說浪費, 只有自己用過最有發言權,裝了5-6年,冬天的台北每年開不下5次以上(老人阿,半夜2.3點起來不睡) 當初想法.用電暖器.費的電都比冷氣兇然後跟本吹不到整間房間(簡直是搞笑用的) |
||||||||
2022-07-25, 12:12 PM
#101
|
Major Member
加入日期: Feb 2006
文章: 223
|
請問分離式冷氣. "技研空調"用了快4年,沒問題.
室內機出風口左邊會滴水,都是關機後才會滴,大約10滴以內. 而且很久才發生一次 6/23, 7/17, 7/25 共3次.6月23清過濾網之後還是會滴. 排水在右側,戶外排水看來蠻順的. 原廠的技師很忙等他們有空才會過來..不急 此文章於 2022-07-31 06:07 PM 被 zxcv123 編輯. |
||
2022-07-31, 05:59 PM
#102
|
Advance Member
加入日期: Nov 2003 您的住址: 大台北
文章: 402
|
引用:
網路上查的 原因一:安裝發生偏移 安裝室內機不牢固造成偏移,長時間發生了位移,導致排水管有一側位置偏高,造成排水困難,這時需要移動冷氣,並用液體水平儀重新校準空調位置,建議找專人直接檢查維修。 原因二:排水管排水不良 排水管老化或彎曲,造成排水不順而引起滴水問題,更換排水管即可解決。 原因三:配管線結霜水 這是室內常見的配管滴水現象,通常是管路上的保溫材質過薄或未完全包覆,導致管內製冷劑通過時結霜。首先應先檢查保溫材質是否老化或安裝妥當,如發現縫隙或偏薄,即需要重新包裹或更換膠布。 這些當然是原因之一, 另提供一個可能猜測,冷媒有漏,請技師查下冷媒壓力 當下目前能想到的問題,當然最後還是要請原廠來處理,我們只能做些清洗啦,濾網每周要拆下來洗啦,雖然簡單,還是很有用的 |
|
2022-07-31, 08:13 PM
#103
|
Major Member
加入日期: Feb 2006
文章: 223
|
引用:
感謝您的寶貴資訊.等原廠來看. 安裝這台的師傅說他們現在已經不進 "技研空調" |
|
2022-07-31, 08:43 PM