馬達記得要裝漏電斷路器
姊夫的老媽不知道在耍什麼天
拿水去噴鐵捲門馬達 裝鐵捲門的也沒基本的用電知識 反正有電會動就好 凌晨4點多鐵捲門UPS短路燒起來 連電池都爆掉 幸好鄰居剛下班回家看到報119 差點消防隊就要把鐵捲門鋸開救火 後來自己手動拉鍊條開門 要是有接漏電斷路器 馬達被噴到水 應該馬上就會跳掉 ![]() 此文章於 2012-08-11 08:32 PM 被 Doubla A 編輯. |
|||||||
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2005 您的住址: 假面騎士大本營
文章: 1,598
|
引用:
可能是澆花經過...看到髒順便噴個兩下! ![]() |
|||
|
|
|
*停權中*
加入日期: May 2003
文章: 100
|
那液晶螢幕 用濕抹布擦呢 因為很多灰塵
38K的喔NFB別再用最便宜的熱動式 至少要用熱動電磁式 才有真正的短路保護 |
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 799
|
人沒事就好。
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Mar 2010
文章: 11
|
引用:
他說他看到裡面有蜘蛛網 所以就用水噴下去 ![]() |
|
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2005 您的住址: 假面騎士大本營
文章: 1,598
|
引用:
![]() |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
請用微溼布(轉不出水來)擦拭清潔 |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jul 2012
文章: 66
|
無知是最恐怖的...常碰到有人說我都不懂電腦,結果電腦問題最多!
引用:
|
|
|
|
|
Silent Member
加入日期: Jun 2012
文章: 0
|
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
沒用,漏電斷路器是火線和中性線的電流差異超過一定標準時會跳脫,對走完設備的火線-中性線的電流只是不是走正常路徑的場合(電流差異趨近於0 ),自然是不會動作的,只是都搞到電線走火了,為啥配電盤的過載保護(i.e.保險絲或NFB)沒有動作啊 ....
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ....
|
|
|
|