公寓水塔浮筒一問.....
最近突然沒水..下去地下室看水箱是有水...但在角落旁有看到一個浮筒於是拉了一下..也能啟動馬達抽水..我一直以為抽水馬達是靠樓上的浮筒控制的?還是樓下的浮筒有甚麼其他用途??
|
|||||||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,738
|
你地下室有蓄水池就會有上下兩個液位開關
地下室防止蓄水池抽水馬達空載抽不到水燒掉 頂樓水塔開關則是浮球低到一個程度去拉到讓抽水馬達抽水打上去水塔 你說狀況有可能其中一顆開關故障,這種一顆100多元就有(含繩子和浮球) 用很多年建議都換掉,蓄水池那顆會內部生鏽更嚴重卡住不過電或過熱,頂樓則可能曝曬風吹雨淋爛掉 不會DIY看你所在縣市水電行情,我這邊是換一顆含工錢師傅1500起跳(有更貴的都是看人開價 ) 幾百元可能比較少水電師傅會接 此文章於 2026-03-18 12:06 PM 被 cys070 編輯. |
||
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2001
文章: 802
|
引用:
|
|
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: Apr 2017
文章: 31
|
找水電來看就知道了
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,738
|
引用:
上面換過,蓄水池那顆先換 我自己碰過你說上面沒水,就是蓄水池那顆生鏽嚴重卡住或不過電 你去拉了後有打水,很大機率就這顆老化接觸不良,可以先換掉 若有空拿手電筒照一下這顆,打開那蓋子,看是否已經變形(生鏽後接觸點變小或過熱塑膠變形) 蓄水池這顆若是裝在蓋子裡,正常壽命會比頂樓那顆短一點。 我換了顆蓄水池才會壞上面水塔那顆, 壽命可以超過五年以上。 此文章於 2026-03-18 12:48 PM 被 cys070 編輯. |
|
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2001
文章: 802
|
引用:
|
|
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2001
文章: 802
|
剛要去拉一下讓其補水上去...拉了好幾下都沒法讓馬達啟動..上去樓頂水塔拉也無法打水..可能如cys070大樓下這個卡死吧?這個是要請1樓的住戶兒子來修的...他知道我會手動去補水就一直拖(3天了)..甘..真討厭住這種集合式的住宅...修個東西意見話一大堆..太多錢嫌貴要他們叫又沒本事....
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,738
|
這種是公用,你們住戶任何一個都可以去叫水電來,然後費用平分(請水電開收據蓋章或簽名)
我是自己會弄,開關臨時要買就附近水電材料行,100多難收也懶得跟那些鄰居講。 你拉下面若會打水,通常不會是頂樓那顆問題 蓄水池這顆只要接觸不良就停擺,平常是導通(頂樓水塔開關開啟就導通),續水池沒水浮球下拉才會斷開,這顆開關是保護蓄水池抽水馬達用。 此文章於 2026-03-18 03:07 PM 被 cys070 編輯. |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2001 您的住址: 台中
文章: 675
|
引用:
公寓設備大多這樣,直接讓整棟沒水用,才會急才會想修。 不然都是能撐就撐,看誰有心誰倒楣 ![]()