家裡電線要請人全換, 有什麼要注意的??
快30年的老透天, 三樓半, 一些插座我有自己換成國際牌星光系列
一些110V插座後面的線都是1.6mm, 想說請水電整棟全換過, 都改成2.0mm(或其他?) 屋子每一樓格局都是, 前面一間大房間(5~6坪), 中間樓梯衛浴, 後面一間小房間(2~3坪) 2~3樓後面的小房間只有110V插座, 想順便加拉220V插座, 大概這個有變動, 其他都只更換舊線路. 2~3樓, 除了冷氣外(前後房間, 坪數不大, 冷氣不會太大台), 沒有什麼太耗電的設備 (小房間加220V就是為了加裝冷氣) 有什麼要跟水電提醒注意的嗎?? 此文章於 2017-10-14 10:42 PM 被 mount2.0 編輯. |
|||||||
2017-10-14, 10:40 PM
#1
|
Regular Member
加入日期: Oct 2016
文章: 92
|
引用:
廚房的電線多拉幾條獨立的 電線指定太平洋或華新的 如果沒接地線,看可不可以做一條,要確實打到地底 |
|||
2017-10-14, 10:59 PM
#2
|
Master Member
加入日期: Mar 2012
文章: 2,329
|
家裡是三十年老公寓,之前小烏龜一直不穩,中華查到後來是線路問題,但內部管線穿不過從樓梯間走明線
不知樓主估出來費用是多少 老公寓是不是就不用想換電線的事了 |
2017-10-14, 11:08 PM
#3
|
Major Member
加入日期: Mar 2010
文章: 166
|
引用:
不只打到地底還要打到地底下標準3M,不然地線有做等於沒做...
__________________
斷點 房間 善變 一廂情願 如果我變成回憶 誰會記得我 因為愛上你 My Girl Lost In Your Eyes Beauty And The Beast (Everything I Do) I Do It For You |
|
2017-10-14, 11:25 PM
#4
|
Junior Member
加入日期: May 2004 您的住址: 修得文武藝, 賣與帝王家
文章: 770
|
用 XLPE cable?
__________________
|
2017-10-14, 11:53 PM
#5
|
Regular Member
加入日期: Nov 2012
文章: 93
|
引用:
看你要不要把開關換成有指示燈的,這樣晚上開關在哪裡一目瞭然特別是有年長的家人, 前一陣子親戚家也是電線全換地上四層地下一層共75k,給你參考. |
|
2017-10-15, 12:12 AM
#6
|
Major Member
加入日期: Feb 2003 您的住址: 新竹縣
文章: 121
|
我買了6個開關(大面板)本來打算自己換,
後來同學的老公來看說最好重新拉線(30多年的老房子)。 老媽說要找水電弄....結果都沒動作(她敷衍...不想花錢不想弄), 後來我找了那個說要拉線的人介紹,他給了我他小舅的電話...... 結果是: 二樓(全部)4個區間+三樓全部(也就一個區間)+一樓廚房增加一條專線2個插座, 總共噴了一萬九仟元.......Orz 開關插座我買了6個,水電買(換)了不到5個加廚房線路明線的線槽, 一天的工作天,二個師傅(約50歲左右),要價近二萬元...... 結束後滿地的電線、灰塵、垃圾....移動搬下來的傢俱,我們自己處理, 我估水電材料成本根本不到4仟元,。 所以真的要慎選水電屍負...... 其中一個插座施工後↓ 此文章於 2017-10-15 02:34 AM 被 khl1216 編輯. |
2017-10-15, 02:27 AM
#7
|
Elite Member
加入日期: Mar 2004
文章: 4,120
|
引用:
__________________
賣二手SMART智富雜誌225-304期, 共80期, 800元 舊舊的打字機(攜帶型)有人要嗎? https://i.imgur.com/QEUBJSB.jpg https://i.imgur.com/yQAYNL2l.png https://i.imgur.com/zpfrBlwh.png https://pcdvd.com.tw/showpost.php?p=1086562230&postcount=68 https://www.youtube.com/shorts/XStZk94w75k 一根毛毛出眉來 毛毛掉了, 等它再長出來 |
|
2017-10-15, 03:40 AM
#8
|
*停權中*
加入日期: Apr 2017
文章: 361
|
引用:
實在很難相信 更難想像接電的後果 |
|
2017-10-15, 04:06 AM
#9
|
*停權中*
加入日期: Dec 2004
文章: 222
|
我家前幾年換線時,要求把大多數插座改為三孔有接地的那種,而且線路裡面要加地線(我親眼盯著他加)。當然成本會增加一點,看樓主有沒有這個需求...
|