				請問各位水電專家
		
	 
					
			各位達人大家好 
				
		
我兒子房間有一台8000BTU的110V窗型定頻冷氣(壓縮機運轉功率660W),在之前都是直接插在壁插上,但最近我想我家這間快30年的房子,線路一定有老化的情形,覺得不是很安心,畢竟冷氣的啟動電流不低。 我看了一下我家3F的電箱,發現全三樓就只共用一個110V,15安培的無熔絲開關(除了冷氣外所有的110V電器總負載不超過300W)。 我另外拉了一條白扁線,直通那台110V 8000BTU窗冷(拉的線如照片)。 請問以照片中配置,可以另外裝設一個110V獨立無熔絲開關給那台冷氣使用嗎? 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			政治正確圖  
			此文章於 2017-07-05 08:18 AM 被 42章經 編輯.  | 
|||||||
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Junior Member 
			![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2004 您的住址: 修得文武藝, 賣與帝王家 
				
				
					文章: 770
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 可以,但要關掉在上一層的開關才能安全施作 
				
		
				__________________ 
		
		
		
		
	
	 
			 | 
||
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Power Member 
			![]() ![]() 加入日期: Jan 2006 
					文章: 651
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 NFB無熔絲開關 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			當然最好是獨立的, 3樓主閘可以20A 但根據規格配給冷氣NFB無熔絲開關不需要弄到20A 110V*20A=2200W 110V*10A=1100W 20A分接下的冷氣子閘應該以10A做限制 現用的 2P 20A當主閘, 1P 15A照明附屬 2P 10A冷氣子閘 另外分給子閘的銅線應該使用 2C 2.0mm (非平方線;也就是實心單線,不是細絞線) 或5.5mm平方線(此為絞線) 兩者接上NFB都須夾上o型端子 避免脫線或接觸NFB端子的面積不夠,過熱跳閘或熔燒NFB端子 端子不清楚可以請水電行幫夾好配給你 由NFB輸出到冷氣端應該使用3C 5.5mm平方線"電纜線" 順便做接地 PS: 2C表示包覆2條線,3C表示包覆3條線 故3C 5.5mm平方線,有3條線(黑白紅) 黑或紅,任挑一股作為火線 白線做零線 剩餘一股到電箱接地端子 你圖內的白扁線是 "1.6mm x 2C" .....最好別拿來配冷氣 印象中 2.0mm 安全負荷 19A 5.5mm 安全負荷 20A 此文章於 2017-07-05 10:26 AM 被 Caution! 編輯.  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Senior Member 
			![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2010 您的住址: 東郊皇陵 
				
				
					文章: 1,012
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 但那個20A已有一台大噸位5KW的220V分離式冷氣在使用 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			110V的不是只剩下旁邊15A的嗎? 我的小台冷氣是110V的 另外,可能我家是30年老房子 整棟的牆內110V配線全都是用1.6MM的 ![]() 要拉2MM以上的線有困難,因為管穿不過去,又無法走明線 1.6MM的真的HOLD不住這台最小噸位的機種嗎? 此文章於 2017-07-05 10:38 AM 被 42章經 編輯.  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 *停權中*  
			
		
			
			
			加入日期: Sep 2001 
					文章: 1,253
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 不懂水電,但看到原配的線都很細。 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	家裡50年老線都比這粗,老國泰蓋的。  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Power Member 
			![]() ![]() 加入日期: Jan 2006 
					文章: 651
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 抱歉,沒看仔細 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			1.6mm(記得是15A)單應付一台是可以, 只是一般配冷氣會不建議, 因為電線散熱會久點(發熱量較高), 另外可以參照冷氣的安裝說明書, 上頭會有記載建議線經 此文章於 2017-07-05 11:10 AM 被 Caution! 編輯.  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Senior Member 
			![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2010 您的住址: 東郊皇陵 
				
				
					文章: 1,012
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 引用: 
	
 一言以蔽之 COSTDOWN屋  | 
|
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Regular Member 
			![]() ![]() 加入日期: Jan 2008 
					文章: 84
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 透天厝才20A(220V)*1. 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	15A(110V)*1. 實在太少了多使用電器很容易就超標了 我建議找專業水電從電表處多拉一兩個開關線路.才會夠用  | 
| 
      
				
 | 
| 
			
			
			
			 Basic Member 
			
		
			
			
			加入日期: Dec 2016 
					文章: 11
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 主開關改30A,主幹線改8mm。 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	主開關二次側後端1個2p開關220v、2個1p15A開關110v, 銅板改下面一點的位置。 比較正確又安全的做法  | 
| 
      
				 | 
| 
			
			
			
			 Senior Member 
			![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2010 您的住址: 東郊皇陵 
				
				
					文章: 1,012
					
				 
				 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 引用: 
	
 太感激了~~~~~~ 小弟不懂,請問您說的這種改法工程浩大嗎? 花起來金額大概要多少? 
				__________________ 
		
		
		
		
	
	政治正確圖  
			 | 
|
| 
      
				 |