Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
|
牽水管問題(附圖照)
如圖1照片那樣
透天二樓陽台有裝一個水龍頭 水管是從外牆從一樓水表那裡拉上來的 現在想要在這段管再拉一段上去三樓陽台 讓二、三樓陽台都有水可以用 我的設想是像第二張圖,把舊水龍頭直接轉下來後那樣接 想請教: 1.大致上有沒有什麼錯誤? 2.因為外面的水管最源頭是從柱子的洞出來的, 中間也沒有止水閥(球塞?),也沒有水塔, 所以不知道要從哪裡關水,如果我把止閥接頭(3)(這個東西一般是這樣用的嗎?) 再接一小段水管(4),再接球塞止水閥(5)先接好, 然後把水龍頭轉下來(水會一直流出來),再把(3)(4)(5)已經接好的轉上去止水, 後面的部分再慢慢接可行嗎? 3.如果要裝球塞止水閥(5),一定要多一段止閥接頭(4)嗎? 有沒有辦法把這段省掉,可以讓水龍頭的位置再縮進去4cm, 那個球塞止水閥(5)有沒有出有外牙的可以直接鎖進(1)? 4.如果不裝(5),又無法關水的情況下,勢必在接水管的時候, 水管會一直接觸到水,這樣的施工情況下,用水管膠,水管還接得牢,不會漏水嗎? 謝謝~~ 此文章於 2016-06-19 01:30 PM 被 dkjfso 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2005 您的住址: 棺材板的故鄉
文章: 556
|
先確認一下水壓上得了三樓.
__________________
29年煙齡 100.01.23 戒除滿四年 98.07.12 14:11 再添丁 3195g 50cm |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2004
文章: 2,909
|
>>>所以不知道要從哪裡關水,
住家外面的水表開關...直接關掉吧.... |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
|
咦我找到關水的地方了
那我不用接止水閥了 所以是少掉(4)(5)對嗎? 另我們三樓的廁所有水 沒有用抽水馬達和水塔 所以水壓應該是可以直接上到三樓的 謝謝~~ 此文章於 2016-06-19 01:45 PM 被 dkjfso 編輯. |
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2003 您的住址: Earth
文章: 916
|
依您的接法二樓陽台用水時三樓陽台會沒有水...
所以我建議要嘛一樓就分管分別上去,要嘛先上去三樓再下二樓。 此文章於 2016-06-19 05:40 PM 被 n_akemi 編輯. |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
|
引用:
hi~ 因為切舊管我沒把握接回去不會漏 而2樓陽台很少用水應該不會衝突 所以選擇這個方式 謝謝~~ |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,544
|
其實你這接法,滿有可能水上不去..........
建議還是從三樓有的龍頭接管比較妥 |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
|
引用:
哪泥 源頭給的水壓不都是一樣的嗎? 這個位置的正下方就是水錶 三樓的水龍頭則在最裡面的廁所位置管線更遠了呢 那邊可以上得去 我這樣接上不去的原因是什麼呢? 令我擔心 願聞其詳 謝謝~~ |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,544
|
不是指這根管沒水
你家不知道有無水塔? 沒有水塔就是都靠一樓上去 低樓層分接太多根管,可能讓水壓變低 也可能發生三樓變水壓不夠....... 此文章於 2016-06-19 06:34 PM 被 cys070 編輯. |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
|
引用:
沒水塔呢 也沒抽水馬達 可這是目前想到最省事的接法了 如果可以接的話我先試試好了 有問題就損失一點點水管和幾小時的時間 謝謝~~ |
|
![]() |
![]() |