Regular Member
![]() ![]() 加入日期: May 2011
文章: 68
|
請問熱水器和加壓馬達
已安裝加壓馬達
可是水龍頭從最熱往冷水轉一些時,熱水器就會一直重複點火 需要將熱水器的冷水轉小點嗎,還是要裝逆水閥,還是水壓太大? 還是有什麼原因? |
|||||||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 2,467
|
熱水器有個調水量的地方 慢慢往"小"調試試
|
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Feb 2003
文章: 247
|
看來是熱水的水壓或水量相對冷水比起來太小,可以比較看看水龍頭熱水跟冷水的水量。熱水器最下方有調整水量的地方,先把水量先調到最大試試看。
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: May 2011
文章: 68
|
調小好像比較好,會延長才發生
有試著把水盤拆下來,不過螺絲生鏽轉不動 |
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 2,467
|
水量設定會影響把水盤皮頂起所需的水流量
如果本身水壓就不太夠 適度的把水量開關條小可以降低把水盤皮頂起所需力道 另 如果加壓馬達是裝在熱水器入水口前 最好是數位溫控的熱水器 因為熱水壓力大於冷水的話 將失去使用冷熱水龍頭調節出水溫度的功能 熱水器出來多少度就是多少度 把水龍頭往冷水調也沒用 因為壓力問題 冷水出不來 水盤要拆的話 要轉的是"兩側"的螺絲 不是正面那隻 正面那隻只是固定微動開關用的 轉不動的話用套筒或活動板手夾住螺絲外側(通常是用外部是六角型那種十字螺絲)轉 |
![]() |
![]() |