Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2010 您的住址: 東郊皇陵
文章: 1,012
|
請問一下,5kw冷氣室內機的排水量
因為安裝環境挑高,管線必須繞過鐵捲門,若室內機安裝於合適高度則無法牽水管排水
又不想裝排水器 故打算在室內機排水管下方擺水桶,滿了就倒 ![]() ![]() 請問各位,有人知道2.3噸冷氣的排水量嗎? |
|||||||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2004
文章: 320
|
冷氣排水量要看機型,室內溫度及溼度決定,若是濕度65%,溫度30度的情況,一台一冷凍噸(冷房能力3024Kcal/hr)的冷氣,每小時的排水量約0.6L。
|
||
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Jul 2004
文章: 55
|
千萬不要幹這種事
會煩死你 排水機1500(含安裝)方便多了 |
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2002 您的住址: 台中
文章: 563
|
引用:
http://www.ecct.org.tw/print/files/...88%E4%BE%8B.pdf 考慮一台一噸之冷氣機(3,024kcal/hr),每小時的除濕排水量約為1kg ,亦即除濕之潛熱能力為600 kcal/hr,約占總冷氣能力之20% =============== 不過看y拍上, 電動排水器一台最低五百到一千上下, 買冷氣省了這麼多, 拿一些出來也還好吧...? |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2010 您的住址: 東郊皇陵
文章: 1,012
|
引用:
不麻煩 這台冷氣一天最多只會吹三小時 我每天起床本來就要提水澆花,已經習慣了... 而且我很怕排水機的噪音 還有一個原因,我有時會用3M冷氣清潔泡沫清潔室內機鰭片 排出去的髒水100%會搞掛排水器... 此文章於 2016-01-08 10:13 AM 被 42章經 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2013
文章: 1,552
|
2.3頓差不多快6000kcal/h?
這麼大一台 自己買有業績又有獎金 ![]() 此文章於 2016-01-08 10:17 AM 被 dragoncat 編輯. |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jan 2002 您的住址: 桃花島
文章: 242
|
比除濕機快很多......我哥的是2.5KW的 一天就能倒兩次水
我自己的 5KW 看他流水的速度 跟水龍頭沒關好一直有水出來沒兩樣 不是水滴 是水流 一台冷氣一天吹3小時 要啥時回本啊~~XD
__________________
唉~~又殺了顆3TB的回來了 總容量變成32TB了 嗯~~檔案不交流ㄡ~~謝謝~~^^ 要來硬坳無理取鬧的~~也不要給我引言回文 |
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2002 您的住址: 台中
文章: 563
|
引用:
清理的時候把管子拔出來接水桶?? |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 490
|
引用:
去家樂福找不到這罐… 手上是有罐十幾年前的他牌清潔泡沫…全新…不太敢用 |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 地獄第七層
文章: 992
|
排水量還要看當時環境溫度和濕度 ,跟冷氣實際運轉多久
就直接放個大水桶就能夠安心了 ![]() ---- 我記得上次有買一罐3m冷氣清潔劑 ,有特別寫不能用在分離式冷氣 市面上冷氣清潔劑,有些可以弄分離式的,也有特別寫不行 ,不知道差別在那邊 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |